Hallo,
ich habe folgende Station mit folgenden Komponenten:
Steckplatz 2: CPU315-2DP
Steckplätze 4-6: einige DI/DO-Karten
Steckplatz 7: eine AI-Karte
Steckplatz 8: ASi-Master CP343-2 (E/A-Adresse: 320..335)
als Software habe ich den Simatic-Manager V5.4+SP4
Nun zu meinem Problem:
wir haben bei uns eine Anlage von einer Fremdfirma stehen, bei der die ASi-Slave-Signale direkt über die E/A-Typen (beispielsweise L E50.0 -> T A54.0) abgefragt und angesteuert werden können.
Mit meiner Anlage kann ich aber seltsamerweise nur PEW lesen und PAW schreiben.
Ich konnte auch nichts in irgendeiner Hardwarekonfiguration-Einstellung finden.
Den Standard-FC7 von Siemens verwendet die Fremdfirma auch nicht.
Wie kann ich nun ebenfalls auf die EB's und AB's zugreifen?