    Hallo,

    ich habe folgende Station mit folgenden Komponenten:
    Steckplatz 2: CPU315-2DP
    Steckplätze 4-6: einige DI/DO-Karten
    Steckplatz 7: eine AI-Karte
    Steckplatz 8: ASi-Master CP343-2 (E/A-Adresse: 320..335)
    als Software habe ich den Simatic-Manager V5.4+SP4

    Nun zu meinem Problem:
    wir haben bei uns eine Anlage von einer Fremdfirma stehen, bei der die ASi-Slave-Signale direkt über die E/A-Typen (beispielsweise L E50.0 -> T A54.0) abgefragt und angesteuert werden können.
    Mit meiner Anlage kann ich aber seltsamerweise nur PEW lesen und PAW schreiben.
    Ich konnte auch nichts in irgendeiner Hardwarekonfiguration-Einstellung finden.
    Den Standard-FC7 von Siemens verwendet die Fremdfirma auch nicht.
    Wie kann ich nun ebenfalls auf die EB's und AB's zugreifen?
    Reply With Quote Reply With Quote ASi-E/A's  

  2. #2
    Join Date
    06.01.2005
    Location
    im schönen Lipperland
    Posts
    5,073
    Danke
    642
    Erhielt 1,281 Danke für 837 Beiträge

    Default

    Ich bin mir nicht 100% sicher.... .

    ABER .. der Adressbereich für direkte Adressierung deiner CPU geht nur bis 128....... darüber kannst du nur über Prozesswerte lesen und schreiben.
    Last edited by Lipperlandstern; 18.12.2008 at 14:28.
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:

    MischaF (18.12.2008)

  4. #3
    Join Date
    18.12.2008
    Posts
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    das abbild des ASI Bus wird beim cp in der regel in einen db geschrieben und auch aus einem db zum bus gesendet

    solltest mal prüfen

  5. #4
    MischaF is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    02.07.2008
    Posts
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke "Lipperlandstern",

    genau daran lag es.

Similar Threads

  1. TIA IFM ASI Analogausgabe an Siemens ET200SP ASi-Master
    By TWO_BITS_OR_NOT_TWO_BITS in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 20.05.2019, 20:27
  2. ASi- Ventile Strang wahlweise von 2 ASi Mastern ansteuern
    By alexander2108 in forum Feldbusse
    Replies: 0
    Last Post: 08.03.2017, 14:21
  3. Replies: 7
    Last Post: 12.09.2012, 15:18
  4. Asi Adressiergerät
    By stefand in forum Feldbusse
    Replies: 8
    Last Post: 21.07.2008, 11:57
  5. ASi-Slave
    By magmaa in forum Feldbusse
    Replies: 5
    Last Post: 14.07.2008, 18:12

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •