Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15

Thema: Profibus gestört

  1. #11
    jackjones ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    Weyhe b. Bremen
    Beiträge
    214
    Danke
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    IM 151-1
    Standard...

    bisher alles bestens, Danke! Ich werde meinen Ersatzteilbestand mal ein wenig hochfahren.
    Nur mit Wlan hat man Élan!

  2. #12
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.403
    Danke
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    ..Mit dem Problem bist du nicht der Erste
    ..Mit Sicherheit! Drecks-Zeug!


    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  3. #13
    jackjones ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    Weyhe b. Bremen
    Beiträge
    214
    Danke
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Siemens schickt mir kostenlos Baugruppen zum tausch, bei denen der Fehler nicht mehr vorkommt. Anegblich sind die Bauteile etwas wärmeempfindlicher, also minderwertig eingekauft. Bestens!
    Nur mit Wlan hat man Élan!

  4. #14
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.026
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    ...stell doch bitte mal die genaue Typen und Stand Nr ein, nur so zur Info....
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  5. #15
    Registriert seit
    29.10.2008
    Beiträge
    13
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Auch wenn es weh tut, aber versuch mal die Übertragungsgeschwindigkeit auf 500kBd runterzunehmen. dann die Terminierung des Stranges überprüfen. Wenn es nichts hilft, es gibt optische Freiraumdatenübertragungen DDLS200/120-10 hier können Daten bis 1,5Mbd auf optischen Weg an den beiden Störern vorbei übertragen werden. an sonsten hilft nur ein Analysewerkzeug, wie das ProfiTrace II von Procentec.

    aber festhalten das kostet ein paar €
    (wen Du den Profibustester von Softng hast, der wird gerade in Zahlung genommen)
    Zitieren Zitieren auch wenns weh tut...  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 15:21
  2. IEC 60870-5-104 Datenübertragung gestört
    Von Netwalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 14:55
  3. Baugruppe gestört bei abziehen vom PC
    Von guggy im Forum Feldbusse
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 08:30
  4. Kommunikation über PC-Adapter gestört
    Von Bööscher im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 00:49
  5. Fehler 303 Verbindung zum AG gestört
    Von Balou im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 08:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •