    IM 151-1
    Standard...

    bisher alles bestens, Danke! Ich werde meinen Ersatzteilbestand mal ein wenig hochfahren.
    Nur mit Wlan hat man Élan!

  2. #12
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,749
    Danke
    681
    Erhielt 846 Danke für 663 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Sockenralf View Post
    ..Mit dem Problem bist du nicht der Erste
    ..Mit Sicherheit! Drecks-Zeug!


    Gruß, Onkel
    Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
    John Ruskin

  3. #13
    jackjones is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    16.07.2007
    Location
    Weyhe b. Bremen
    Posts
    214
    Danke
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Default

    Siemens schickt mir kostenlos Baugruppen zum tausch, bei denen der Fehler nicht mehr vorkommt. Anegblich sind die Bauteile etwas wärmeempfindlicher, also minderwertig eingekauft. Bestens!
    Nur mit Wlan hat man Élan!

  4. #14
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,427
    Danke
    3,280
    Erhielt 3,786 Danke für 2,426 Beiträge

    Default

    ...stell doch bitte mal die genaue Typen und Stand Nr ein, nur so zur Info....
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.

  5. #15
    Join Date
    29.10.2008
    Posts
    13
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Auch wenn es weh tut, aber versuch mal die Übertragungsgeschwindigkeit auf 500kBd runterzunehmen. dann die Terminierung des Stranges überprüfen. Wenn es nichts hilft, es gibt optische Freiraumdatenübertragungen DDLS200/120-10 hier können Daten bis 1,5Mbd auf optischen Weg an den beiden Störern vorbei übertragen werden. an sonsten hilft nur ein Analysewerkzeug, wie das ProfiTrace II von Procentec.

    aber festhalten das kostet ein paar €
    (wen Du den Profibustester von Softng hast, der wird gerade in Zahlung genommen)
    Reply With Quote Reply With Quote auch wenns weh tut...  

Similar Threads

  1. Step 7 F-Baugruppen gestört
    By borromeus in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 07.09.2017, 11:13
  2. Step 5 s5 95 -> Op7 Verbindung gestört
    By Hucky in forum Simatic
    Replies: 20
    Last Post: 18.08.2017, 18:13
  3. Replies: 3
    Last Post: 08.09.2012, 07:17
  4. Replies: 12
    Last Post: 23.09.2011, 15:21
  5. Replies: 5
    Last Post: 06.01.2005, 20:35

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •