Thread: Profibus Busfehler

  1. #1
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Herz der Welt
    Posts
    86
    Danke
    27
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Community,

    ich habe folgendes Problem und zwar haben wir im Schaltschrank einen Siemens RS 485 Repeater der per Profibus an ein ET200s angeschlossen ist (Kabellänge ca. 10m Lapp Kabel Profibus). Nun müssen wir das Kabel verlängern auf ca 25m. Sobald wir das 25m Kabel angeschlossen haben haben wir einen Busfehler an der ET200s. Das Kabel ist genau das selbe wie das kürzere...wir haben auch div. andere Längen ausprobiert jedoch ohne Erfolg.

    Wisst Ihr woran das liegen könnte ? Habe auch mal die übertragungsgeschwindigkeiten von 1,5Mbit auf 3 Mbit und mal kleiner als 1,5Mbit probiert und ebenfalls ohne Erfolg...

    MfG

    Tobias
    Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. - Albert Einstein ...
    Reply With Quote Reply With Quote Profibus Busfehler  

  2. #2
    Join Date
    06.01.2005
    Location
    im schönen Lipperland
    Posts
    5,003
    Danke
    617
    Erhielt 1,266 Danke für 824 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Tobias2k9 View Post
    Hallo Community,

    ich habe folgendes Problem und zwar haben wir im Schaltschrank einen Siemens RS 485 Repeater der per Profibus an ein ET200s angeschlossen ist (Kabellänge ca. 10m Lapp Kabel Profibus). Nun müssen wir das Kabel verlängern auf ca 25m. Sobald wir das 25m Kabel angeschlossen haben haben wir einen Busfehler an der ET200s. Das Kabel ist genau das selbe wie das kürzere...wir haben auch div. andere Längen ausprobiert jedoch ohne Erfolg.

    Wisst Ihr woran das liegen könnte ? Habe auch mal die übertragungsgeschwindigkeiten von 1,5Mbit auf 3 Mbit und mal kleiner als 1,5Mbit probiert und ebenfalls ohne Erfolg...

    MfG

    Tobias

    Abgesehen davon das wir das Thema schon zig Mal durchgekaut haben....

    Was machen die Abschlusswiderstände ?
    Sind die Stecker vernüftig und richtig angeschlossen ?
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  3. #3
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Herz der Welt
    Posts
    86
    Danke
    27
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default

    Ja ihr hattet das Thema schon 1000 mal aber es ist sowas von unlogisch da:

    Ich 100% das selbe Kabel verwende der einzige Unterschied ist das das Kabel 15m länger ist (Insgesamt 25m)

    Sonst nichts der rest ist alles richtig da das kürzere Stück sofort funktioniert. Ich habe mehr als 10 mal richtig geschaut on die Adern richtig untergeklemmt sind. Ich habe div. andere Kabel auch getestet...Phänomenal
    Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. - Albert Einstein ...

  4. #4
    Join Date
    06.01.2005
    Location
    im schönen Lipperland
    Posts
    5,003
    Danke
    617
    Erhielt 1,266 Danke für 824 Beiträge

    Default

    Ich vermute immer noch das irgendwas an der Verkabelung oder an den Widerstanden nicht passt... Es muss nicht unbedingt an den Steckern/Widerständen des neuen Kabels liegen.

    Dir bleibt wohl nix anderes übrig als den gesamten Busverlauf zu kontrollieren
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:

    Tobias2k9 (29.01.2009)

  6. #5
    Join Date
    18.09.2004
    Location
    Münsterland/NRW
    Posts
    4,994
    Danke
    774
    Erhielt 1,205 Danke für 1,008 Beiträge

    Default

    Wenn dir die Ausführungen hier zu unlogisch sind, dann gucke doch mal hier:
    Profibus Montagerichtlinie

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    Tobias2k9 (29.01.2009)

  8. #6
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,112
    Danke
    3,177
    Erhielt 3,637 Danke für 2,362 Beiträge

    Default

    ...bist du dir sicher das du auch wirklich ein richtiges Profibus Kabel hast...?
    Das Kabel hat schon seine Eigenarten, andere Buskabel sehen unter umständen genauso aus haben abere andere Elektrische eigneschaften...


    gruß helmut
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    Tobias2k9 (29.01.2009)

  10. #7
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Herz der Welt
    Posts
    86
    Danke
    27
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default

    Nein habe 100% das gleiche Kabel, habe aber testweise auch ein Siemens genommen...selber Effekt -.-
    Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. - Albert Einstein ...

  11. #8
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,112
    Danke
    3,177
    Erhielt 3,637 Danke für 2,362 Beiträge

    Default

    ...wie sieht das mit den Steckern aus...? Da gibt es auch Qualitätsunterschiede. Ich möchte es ja nicht sagen aber die von Siemens sind meiner ansicht nach die besten....

    ...Mess doch mal die Adern nach und kontrolliere den Schirm, sind die Drähte wirklich gut unter den klemmen, hat sich vielleicht vom Schirm ein kleines Äderchen gelöst und macht einen Schluß, sind die Leitungen richtig angeklemmt d.h. die Stecker haben in der Regel einen Ausgang und einen Eingang, sind die Abschlußwiderstände wirklich richtig geschaltet usw....
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.

  12. #9
    Join Date
    21.02.2009
    Location
    Niederbayern
    Posts
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Besteht das Problem noch? schon mal die Verdrahtung des vorletzten Teilnehmers überprüft? Klingt für mich nach nem Ader-dreher (A-B vertauscht). Hatte hatte das auch erst vor kurzem!
    Reply With Quote Reply With Quote noch aktuell??  

  13. #10
    Join Date
    06.01.2005
    Location
    im schönen Lipperland
    Posts
    5,003
    Danke
    617
    Erhielt 1,266 Danke für 824 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Leider ist es so das man von gelösten Problemen selten eine Rückmeldung bekommt.

    Schade eigentlich
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

Similar Threads

  1. Replies: 22
    Last Post: 08.08.2019, 07:50
  2. Step 7 sporadischer Busfehler Profibus DP auf ET200L
    By fk- princess in forum Simatic
    Replies: 13
    Last Post: 18.11.2013, 12:57
  3. PG an 12Mbits Profibus DP --> Busfehler
    By Sinix in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 14.12.2009, 10:12
  4. ET200pro Frquenzumrichter, Busfehler auf Profibus
    By dtsclipper in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 06.11.2008, 09:31
  5. Busfehler am Profibus
    By Gigo in forum Feldbusse
    Replies: 5
    Last Post: 17.02.2006, 08:25

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •