Thema: B&R X201436 <-> Ethernet/IP <-> Cognex Insight 5100

  1. #1
    Registriert seit
    04.02.2009
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Board,

    vielleicht kann mir von Euch jemand einen Tipp geben. Ich versuche momentan eine Cognex Insight 5100-Kamera an ein B&R X20 System anzuschliessen. Als Uebertragungsoptionen hierfuer habe ich entweder Modbus/TCP, Ethernet/IP und OPC.

    Momentan versuche ich Variablen aus einem Insight Datasheet per Ethernet/IP an die SPS zu senden - leider bisher ohne Erfolg.

    In der Dokumentation von Automation Studio 2.7 steht unter Ethernet/IP nur etwas vom Datenaustausch mit AB-Systemen, prinzipiell sollte es aber doch moeglich sein auch Daten mit der Kamera auszutauschen, oder?

    Im Voraus schonmal vielen Dank fuer Eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren B&R X201436 <-> Ethernet/IP <-> Cognex Insight 5100  

  2. #2
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    Soweit mir bekant ist, setzt Ethernet/IP auch auf dem Prinzip Producer/Consumer auf - sprich eine Art vn Master und Slave. Eine B&R-CPU kann mittels Library-Funktionen nur als "Slave" fungieren - also nur wenn eine AB-CPU als "Master" fungiert. Auch die Cognex Insight Kamera ist in der Regel ein "Slave" - somit ist eine Kopplung mit einer B&R-CPU kaum möglich.

    Einfacher siehts da bei Modbus-TCP aus. Die B&R-CPU ist hier in der Lage, auch als "Master" zu fungieren (mit AS3 wäre es noch einfacher, da sich hier bei jeder Ethernet-Schnittstelle Modbus-TCP aktivieren lässt und das Gerät per eds-Datei problemlos einbinden lässt - den IO-Datenaustausch übernimmt das Betriebssystem).. Mittels Modbus/TCP sollte es also gehen.

    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

  3. #3
    Registriert seit
    08.12.2008
    Beiträge
    159
    Danke
    1
    Erhielt 19 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Hi,

    ich kenne mich nicht direkt mit der Cognex aus. Aber ich würde Dir auch zum Modbus TCP raten. Ist ein sehr weit verbreitetes und recht einfaches System. Dort brauchst Du fast nur die Wort Adressen einzugeben.

    Probiers damit!
    Egal was passiert: Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!

  4. #4
    be_und_err ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.02.2009
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Danke fuer Eure Hilfe, Modbus-TCP funktioniert bestens.

    Gruß

  5. #5
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von be_und_err Beitrag anzeigen
    Danke fuer Eure Hilfe, Modbus-TCP funktioniert bestens.

    Gruß
    Mittels Library? oder mit AS3 und EDS-Datei?
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

  6. #6
    be_und_err ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.02.2009
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Direkt in AS 3 die SPS als Slave eingerichtet (Modbus-Slave-Modul unter IF2 hinzugefuegt), die Modbusfunktionen konfiguriert und dann die Kamera als Master gesetzt (eigentlich nur Modbus in den Netzwerkeinstellungen aktiviert). Wenn man's weiss ists natuerlich mal wieder extrem einfach

    Gruß

  7. #7
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    fein
    gut zu wissen!
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

  8. #8
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    Hab mich jetzt auch mit AS3 mit der Sache mal gespielt - soweit ich das gesehen hab kann die SPS nur Master sein - die Kamera muss Slave sein, hab ich das richtig verstanden?

    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

  9. #9
    be_und_err ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.02.2009
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hey Maxl,

    richtig verstanden
    hier ist die SPS der Slave und liest/schreib Variablen in die (Master)Kamera.

    Gruß!

  10. #10
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich habs aber nicht geschafft, die CPU als Slave zu deklarieren.......
    Ich kann lediglich Slaves dazufügen, welche die CPU (als Master) liest und schreibt.
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

Ähnliche Themen

  1. IM151-8 PN an Cognex
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 09:12
  2. Cognex & C# via Ethernet
    Von Wolf im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 21:50
  3. Cognex Kamera
    Von Trötschi im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 16:54
  4. Cognex dataman200
    Von bluebird277 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 11:01
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 23:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •