Thema: CPU 313C, Et200M Kommunikation über Profinet

  1. #1
    Registriert seit
    31.10.2008
    Beiträge
    37
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo! Könnt ihr mir weiterhelfen wie ich die Kommunikation über Profinet mit

    - CPU 313C (6ES7 313-5BF03-0AB0)
    MPI: 2
    - CP 343-1 (6GK7 343-1EX30-0XE0)
    IP: 192.168.0.1
    - ET 200M (IM153-4PN, 6ES7 153-4AA00-0XB0)
    IP:192.168.0.2
    - ET 200M (IM153-4PN, 6ES7 153-4AA00-0XB0)
    IP: 192.168.0.3
    - ET 200S (IM151-3PN, 6ES7 151-3AA22-0AB0)
    IP: 192.168.0.4

    herstelle?






    Edit: Problem gelöst, keine Busfehler mehr auf der ET200S und ET200S. Habe nach langem durchlesen und ausprobieren nun Festgestellt das ich zuerst (vor inbetriebnam) die MMC Karten von der ET200M und Et200S mit einem PG von Siemens Beschreiben muss (Gerätename, IP etc.) schön, dass es nirgendswo steht das man dazu einen Externen MMC Katen Adapter oder den PG von Siemens braucht um es zu beschreiben...
    Geändert von ALBundy (16.03.2009 um 23:56 Uhr)
    Zitieren Zitieren CPU 313C, Et200M Kommunikation über Profinet  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 17:11
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 15:57
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 12:59
  4. PROFINET-Kommunikation über ULAF+
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 10:53
  5. Kommunikation S7 - ET200M - ET200S
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.08.2003, 16:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •