Hi!
Wäre sowas möglich? Habe gerade gelesen, dass zu einem Device mehrere ApplcationRelations von mehreren Controllern aufgebaut werden können. Wie soll das gehen? In einem Step 7- Projekt kann ich doch nur einen Controller bestimmen, außerdem vergibt der Controller die IP,habe ich mehrere, welcher soll dann die IP vergeben?
 
Hallo snowbda,
in jedem Controller ist das Device mit der gleichen IP parametriert. Von dem der sich zuerst verbindet werden die Daten übernommen, bei den anderen vom Device nur quittiert.
Alle Controller können Eingänge lesen und bei einem sind die Ausgangsdaten auf PNIO Data Valid gesetzt. Bei den Anderen nicht.
 
Zurück
Oben