AS-i Notauskreis

luke89

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag
Also ich habe folgendes problem, ich bin ASi - Neuling und soll zur Facharbeit einen Notauskreis (1 Not Aus Taster) anhand ASi Safety at Work konfigurieren. Nun komm ich nicht weiter bei der Konfiguration des Sicherheitsmonitors. Was muss ich bei dem Programm Asi - mon alles einstellen? Kann mir da jemand helfen???


3RK1105-1AE04-0CA0 ….. Sicherheitsmonitor
3RX9 501-0BA00…….ASI Power, AS-I Power Supply 3A
CP 343 – 2P, 343-2AH10-0XA0 … ASI
CPU315-2 PN DP….. CPU
 
Hi,

also AS-i Sicherheitskreise sind ein nicht ganz einfaches Thema...
Im Anhang hab ich dir mal ein Bsp. für einen AS-i Monitor mit einem Not-Aus und Steuerung EIN/AUS Taster. Zu beachten ist, dass dein AS-i Monitor immer mindestens 5 Slaves überwachen muß... auch wenn du weniger als 5 sichere Slaves hast. Auch im Anhang findest du ein kleines Workaround zum AS-i Monitor und desen Inbetriebnahme.

Über ein kurzes Feedback ob du's hinbekommen hast würd ich mich freuen

Gruß

PhilippL

PS: Immer daran denken bei dieser Geschichte handelt es sich um Sicherheit!!!
 

Anhänge

  • ASI.zip
    6,9 KB · Aufrufe: 66
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

also AS-i Sicherheitskreise sind ein nicht ganz einfaches Thema...
Im Anhang hab ich dir mal ein Bsp. für einen AS-i Monitor mit einem Not-Aus und Steuerung EIN/AUS Taster. Zu beachten ist, dass dein AS-i Monitor immer mindestens 5 Slaves überwachen muß... auch wenn du weniger als 5 sichere Slaves hast. Auch im Anhang findest du ein kleines Workaround zum AS-i Monitor und desen Inbetriebnahme.

Über ein kurzes Feedback ob du's hinbekommen hast würd ich mich freuen

Gruß

PhilippL

PS: Immer daran denken bei dieser Geschichte handelt es sich um Sicherheit!!!
danke für deine hilfe die Konfiguration und Inbetriebnahme ist perfekt gelaufen!
kennst du dich auch mit der Fehlerauswertung aus?
denn meine weitere Aufgabe ist es:

-[FONT=&quot] [/FONT]Ein NOT – AUS – Kreis ist unter Verwendung des AS-I-Systems (ASI – Safety at Work) am Beispiel des Festo-Modells „Fertigungsstrecke“ zu realisieren, wobei auftretende Fehler des Systems in einer WinCC – Applikation ausgewertet werden.
 
Dann viel Vergnügen.

ASI-Notaustaster zu überwachen ist simpel - wenn alle 4 Bits "0"-Signal haben ist er betätigt oder hin.

Für den Monitor ist's etwas umständlicher...
Bei SIEMENS im Support mal nach ASIMON_DIAG suchen ( FC15 oder so ähnlich), die passende Bibliothek UND die Dokumentation herunterladen und dann nach Handbuch vorgehen.

Dann sollte das funzen.

dtsclipper
 
Ich habe mir jetzt 2 bsp. programme herungergeladen!
ASIMON2D und ASIMONHMI, für ASIMONHMI braucht man ASIMON2D, wie mach ich das jetzt damit ich das programm ASIMON2D in ASIMONHMI einbinde?
 