Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Profibus DP. Automatische zuweisung von Stationsadressen.

  1. #1
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.640
    Danke
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo.

    Bis jetzt habe ich immer die Slave Stationsadressen manuell eingestellt über die DIP Schaltern. Ich verwende meistens ET200S, DP Koppler und MM4 über Profibus.
    Nun überlege ich ob ich es wage es auf Automatisch umzustellen.
    MM4 kann einfach nicht der Stationsadresse automatisch übernehmen.

    Bei ET200S, was passiert wenn 2 oder mehrere ET200S stationen gleich sind, mit dieselbe Module ? Wie werden die Stationsadressen korrekt zugewiesen ?
    Und wie mit mehrere DP Koppler ?
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Profibus DP. Automatische zuweisung von Stationsadressen.  

  2. #2
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.640
    Danke
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge

    Standard

    ** bump **
    Jesper M. Pedersen

  3. #3
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.640
    Danke
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Es hat sich 'gelöst'.

    Es war ein Missverständniss.
    Es geht nur bei DP/DP Koppler, nicht bei ET200S z.b.
    Wenn es mehrere DP/DP Koppler gibt, muss man sie einer-nach-einander konfigurieren. Der Stationsadresse wird dann in Flash gespeichert.
    Ich sehe kein Vorteil damit, so Ich werde die DP adressen über die DIP schaltern einstellen, auch bei DP/DP Kopplern.
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. bedingte Zuweisung im FUP?
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 11:16
  2. Ungültige Zuweisung, SCL
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 13:55
  3. Zuweisung
    Von snowbda im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 15:11
  4. Zuweisung von Adressen
    Von buenne im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 16:19
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 08:58

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •