Moin,
kann ich die Web-CP (Weiss die Bezeichnung gerade nicht) über Ethernet parallel zum normalen Firmennetzwerk laufen lassen?

Bei uns in der Firma soll ich ein Energiemanagementsystem (Stromspitzen) realisieren. Dafür sollen dann quer durch die Firma Verbraucher abgeschaltetet werden. Um nicht Kilometerweise Kabel neu zu verlegen, haben wir uns überlegt das vorhandene Netzwerk zu nutzen um die E/As über das Firmengelände zu verteilen. Von Siemens selbst habe ich bisher nur wiedersprüchliche Aussagen bekommen.
Hat jemand von euch so etwas schon mal gemacht?

Was brauche ich für die Visualisierung der Web-CP? Ich hab mal was von Java-Beans gelesen. In welchem Softwarepaket sind die enthalten?

Gruss M.
 
Emmpunkt schrieb:
Moin,
kann ich die Web-CP (Weiss die Bezeichnung gerade nicht) über Ethernet parallel zum normalen Firmennetzwerk laufen lassen?
Funktionieren tut das problemlos. Allerdings könnte es ein Sicherheitsproblem sein, da sich im Prinzip jeder, der Zugang zum Netz hat (und passende Software), auch Zugriff auf die Variablen und die PG-Funktionen hat.
Dia Applets können bei Siemens kostenlos heruntergelden werden. Adresse weiß ich leider nicht auswendig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ergaenzung zu Zottel's Beitrag: :arrow:
Du kannst im Ethernet CP die Zugriffsrechte bestimmen und ein Password eintragen. Weiterhin kannst du in den Eigenschaften der CPU (nicht bei allen CPU's moeglich) alle (uebrigen) Verbindungsresourcen belegen, so dass ein Fremd-Zugriff nicht mehr moeglich ist.
 
Fehler.... :oops:
Mindestens eine PG-Verbindungsresource muss bestehen bleiben.
Aber das mit dem Password muesste gehen. Es ist doch eine IT-Baugruppe, oder ?
 
Mit dem Passwort reicht das sicherlich aus, die Datensicherheit. Ich glaube nicht, dass jemand im Firmennetz auf einer S7 rumhacken kann, wenn man erst einen Benutzernamen und Passwort angeben muss. Man kann auch die relevanten Eingabevariablen unsichtbar machen, solange nicht die notwendige Benutzerebene erreicht wurde.

Die Java-Komponenten sind auch auf der CP direkt runterladbar, auf der Simatic Net CD ebenfalls.

pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Müsste sich dann um die CP 343-1 IT handeln.
Auszug aus dem Katalog
Code:
IT-Funktionen
·	Web-Server
HTML-Seiten können über Standard-Browser abgerufen werden
·	Einfache Visualisierung mit Webseiten
Selbst erstellbare HTML Seiten mit eingebetteten JAVA Applets zum schreiben oder zur dynamischen Anzeige von S7-Variablen
·	E-mails
Versendung von E-mails aus dem Anwenderprogramm heraus über FC-Aufrufe (können S7-Variablen beinhalten)
·	Kommunikation über FTP 
Server
andere Rechner können über FTP-Protokoll in Datenbausteine der CPU schreiben, lesen und löschen.
Client
die CPU kann Datenbausteine als Dateien zu anderen Rechnern schicken oder Dateien anderer Rechner lesen oder löschen. Die CPU kann die Dateien im Filesystem des 
CP 343-1 IT schreiben, lesen oder löschen.
Kommunikation über FTP ist mit den meisten Betriebssystemplattformen möglich.
Projektierung
Für die Projektierung des CP 343-1 IT ist STEP 7 und NCM S7 für Industrial Ethernet erforderlich. NCM S7 ist vollständig in die STEP 7- Umgebung eingebettet.
NCM S7 für Industrial Ethernet ist Bestandteil von STEP 7 (ab V5.2 SP1).
Alle für die S5-kompatible Kommunikation erforderlichen Funktionsbausteine (FC) und der programmierbaren Bausteinkommunikation (S7-Client) sind im Lieferumfang von NCM S7 für Industrial Ethernet enthalten.
Erstellung der HTML Seiten über handelsübliche Editoren. Übertragung auf die Baugruppe über Standard-PC-Tools (FTP). Fertige mitgelieferte JAVA Applets erlauben (durch Einbindung in die HTML Seite) die Erstellung einfacher Applikationen, die auf S7-Variable zugreifen. 
Erstellung von komplexeren dynamischen Seiten mit JAVA-Entwicklungstools. Die notwendige JAVA Beans-Bibliothek zum Zugriff auf die auf S7-Variablen wird mitgeliefert.
Im Lieferumfang ist eine CD mit allen Handbüchern enthalten.
Bestellnummer 6GK7343-16X20-0XE0
 
Wenn es sich um die "6GK7 343-1GX20-0XE0" handelt hast du sogar die Moeglichkeit den "IP-Zugriffsschutz" zu aktivieren (In den Eigenschaften der CP einfach die IP-Adresse des (einzigen autorisierten) PC's eingeben.
Ein wahres Schaetzchen was du da hast.... :D
So eine CP brauche ich auch noch 8)
Saludos
Ben
 
benvontschirnhaus schrieb:
Wenn es sich um die "6GK7 343-1GX20-0XE0" handelt hast du sogar die Moeglichkeit den "IP-Zugriffsschutz" zu aktivieren (In den Eigenschaften der CP einfach die IP-Adresse des (einzigen autorisierten) PC's eingeben.
Worauf Jo Blo Hacker seinem PC mal eben diese Adresse zuweist...Dieser "Zugriffschutz" ist schlechter als das Paßwort.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
erstmal Danke für die Antworten.

Über die "Sicherheit" muss ich mir wohl wenig Gedanken machen. Wenn jemand bei uns in der Firma meint er müsse "Hacker" spielen und die Heizung einer Waschmaschine abschalten, dann soll er es tun. Er riskiert damit "nur"seinen Job!

Ja, es soll die IT-Baugruppe werden, mal sehn was man damit schönes anstellen kann :wink:
Aber noch habe ich sie ja nicht. Ich werde jetzt erstmal alles zusammenstellen und dann Siemens ordern, damit die uns mal was vorführen. Und dann muss ich mich warscheinlich noch mit unserem Netzwerk-Admin rumschlagen, der sich garantiert erstmal querstellt :twisted:

Besten Dank für die Hilfe
Gruss M.
 
Lastabwurf

Hallo Emmpunkt

ich hatte vor etwa 3 Jahren das gleiche Projekt bei uns zu realisiern, das ganze läuft heute über 5 Standorte mit einer entfernung von ca 100Km (2Mbit Standleitung zwichen den einzelnen Werken). Wir hatten uns ebenfalls für den 343-1IT entschlossen, für die Visu benutzen wir allerdings WinCC. Ich kann nur sagen die Anlage läuft ohne Probleme, auf was man allerdings achten muss ist die Sache mit dem Lebensbit zwichen den einzelnen CP's

Gruss
uz
 