Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: CP342-5 und DP_SEND

  1. #1
    Registriert seit
    23.05.2005
    Ort
    Mönchengladbach
    Beiträge
    124
    Danke
    18
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich bin gerade dabei eine Profibusverbindung zu einer ET200S über eine CP342-5 zu erstellen.

    Dabei habe ich FC1 und FC2 im Einsatz.

    Hier kurz die Eckdaten:
    Aufruf des FC1 und FC2 in OB1
    Daten stehen jeweils in DB1 und DB2, 4 Byte jeweils als Bool
    DIe CP steckt auf Steckplatz 4 --> Adresse 256 --> 100 Hex

    ET200S hat jeweils 8 Digitaleingabemodul DI 4xDC24V, Standard und jeweils 8 Digitalausgabemodul DO 4xDC24V/2A.
    Die Module haben alle den Adressbereich 110.0 bis 113.7, Eingänge wie Ausgänge

    Beim Aufruf der FC's übergebe ich nun

    P#DB1.DBX0.0 BYTE 4 (Ausgänge) bzw
    P#DB2.DBX0.0 BYTE 4 (Eingänge)

    Da ich im Moment die Hardware nicht hier habe habe ich lediglich PLCSIM zur Verfügung.

    Mein Problem besteht nun darin, dass das Einlesen, sprich FC2, funktioniert bzw als
    STATUS 16#0000
    DPSTATUS 16#00.
    NDR ist "1"
    ERROR ist "0".
    CPLADDR lautet W#16#100 (100 Hex, 256 Dez, Steckplatz 4)

    Hingegen bekomme ich beim Aufruf des FC1 beim Senden ein Problem:
    CPLADDR: W#16#100
    SEND: P#DB2.DBX0.0 BYTE 4 (Wird mir allerdings symbolisch angezeigt in FUP: P#DB2.DBX0.0 "DB2:Ausgänge".DP
    DONE: "0"
    ERROR: "1"
    STATUS: 16#8093

    Eben der Fehler 8093 steht nicht in der Onlinehilfe zum Baustein, dort geht es bis 8091.. danach ist Ende.

    Liegt es jetzt an der Simulation mit PLCSIM oder was soll mir der Fehlerstatus 8093 sagen?

    Gruss,
    Michael
    Zitieren Zitieren CP342-5 und DP_SEND  

  2. #2
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Hallo Michael,

    der Fehler kommt denke ich vom SFC 58, der vom FC 1 aufgerufen wird.

    Fehlererläuterung aus der Online-Hilfe:
    8093 Für die über LADDR und IOID ausgewählte Baugruppe ist diese SFC nicht zulässig. (Zulässig sind S7-300-Baugruppen bei S7-300, S7-400-Baugruppen bei S7-400, S7-DP-Baugruppen bei S7-300 und S7-400.)
    Grüße
    Gebs

  3. #3
    Registriert seit
    23.05.2005
    Ort
    Mönchengladbach
    Beiträge
    124
    Danke
    18
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo Gebs,

    danke für den Hinweis, aus der Hilfe habe ich auch schon rausgelesen das es etwas zu tun haben könnte mit DPV1.
    Allerdings kann ich wie in der Hilfe beschrieben die Einstellungen nicht Ändern, S7-Kompatiebel ist bei mir grau, ich komme nicht ran.
    An der ET-Station ist auch DPV0 eingestellt...

    Ich hoffe ich kann das ganze noch testen mit einer richtigen Hardware-Konfiguration und nicht nur an der Simulation..

    Gruss,
    Michael

  4. #4
    Registriert seit
    02.02.2005
    Beiträge
    51
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo MSP,

    konntest Du das Problem in der Zwischenzeit lösen?
    Sieht so auf den ersten Blick alles ganz gut aus. Hm.

    Ähm, kann man den Diagnosepuffer vom CP auslesen wenn das Ganze simuliert wird?
    Vielleicht würde da noch was drinstehen.

    Viel Erfolg
    ulkula

Ähnliche Themen

  1. Frage zu CP-342-5 (DP_Send und DP_Receive)
    Von diabolo150973 im Forum Feldbusse
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 08:52
  2. CP342-5 DP_SEND und DP_RECV.
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 08:16
  3. cp342-5 / s5-95u dp
    Von HPie im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 22:57
  4. Cpu 315 2dp/cp342
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 13:26
  5. Profibus Fehler DP_Send/Recv
    Von Buchholz im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 08:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •