Thema: Mesumformer PA von Abb an S7 CPU 314c-2dp

  1. #1
    Registriert seit
    04.08.2004
    Beiträge
    71
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich will einen Messumformer von ABB (profibus PA) an eine S7 cpu 314c-2DP anschliessen. Ich benutze einen Segmentkoppler von Peperl+Fuchs (K-System-KFD2-BR-!PA.93). Nur ich kriege keine Komunikation zwischen den Geräten hin. Was muss ich wo genau einstellen.
    Wahrscheinlich ein Grundlagen Problem )
    Gsd-Datei vorhanden, Step7 v5.2

    mfg
    Frank
    Zitieren Zitieren Mesumformer PA von Abb an S7 CPU 314c-2dp  

  2. #2
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo fra226,

    was für Busparameter hast du denndaran scheitert es am meisten !!
    Die Slot time sollte bei 4095 und die TSDR min bei 22 sein !
    Bei Retry ca 3-6 eintragen und dies geht nur wenn du das Profile
    auf benutzerdefiniert umschaltest !

    Gruss

    Josef
    Zitieren Zitieren PA Transmitter gehen nicht am PA Segment  

  3. #3
    fra226 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.08.2004
    Beiträge
    71
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hallo,

    erstmal vielen dank,aber daran hat es wohl nicht gelegen. die cpu geht sofort auf busfehler.
    was muss ich denn generell einstellen, ist mein erstes projekt mit profibus.???

    mfg
    frank

  4. #4
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo fra226,

    is es möglich, dass da nur rein der SK 2 ohne DP Gateway vorhanden ist!
    Der SK2 besteht aus Kopfstation und Link Modul !
    Nach der Schilderung sieht es so aus, als ob es eine physikalische Ursache ist was bedeutet es könnte ein Verdrahtungsproblem sein !

    Gruss

    Josef

    Lade die doch bei P&F unter www.pepperl-fuchs.com
    die Betriebsanleitung herunter dann wird es einfacher

    In der Step 7 Software wird noch der OB 82 und 86 benötigt.
    Diese Bausteine können über Einfügen / Objekte angelegt werden.
    In den Bausteinen muss getan werden diese werden im Fehlerfall aufgerufen. Wenn diese nun im Aufstartmoment nicht vorhanden seind wird nach diesen gesucht jedoch da diese nicht vorhanden sind nicht gefunden und die SPS geht in STOPP !!
    Zitieren Zitieren Busfehler  

Ähnliche Themen

  1. EB bei 314C-2DP
    Von maxi im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 14:27
  2. FM 353 CPU 314c 2dp
    Von Schorfi im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 18:40
  3. 2x CPU 314C DP + 1x MP 277 Kommunikation
    Von Simatiker im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 22:57
  4. S7-300 314c-2dp
    Von autleon im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 09:55
  5. Cpu 314c-2dp
    Von ralfm im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 14:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •