Hallo erstmal,
Ich habe eine SPS s7 cpu 315 F-2 PN/DP
und 3 Frequenzumrichter vom Typ SINAMICS G 120 CU240S DP
die über ein Profibussystem miteinander verbunden sind.
Ich Programimere die CPU über die USB-Schnittstelle
und habe folgende Probleme:
1.Die SPS kommt nicht mehr in den Run Modus.
Die Run LED blinkt und nach einer Zeit erlischt sie wieder, Stop bleibt immer Aktiv.
2. Bus Fehler im System
an den Frequenzumrichtern (FU) und an der CPU blinkt jeweils die BF (Busfehler)-LED
3. Die SF (Summenfehler)-LED leuchtet an der CPU
4. Im Diagnosemodus von S7 melden die FU`s :
-Unplausieble Antwort vom DP-Slave erhalten
-Ansprechüberwachung aktiviert
-DP-Slave nicht aktiv
Ich wäre froh wenn ihr ein paar Ideen zum Problem einbringen würdet
sitze schon 3 wochen an der Anlage
 
Jetzt ist die Frage:
Ist es schonmal gelaufen?
Lad mal dein Programm hoch das man in die Config schauen kann. So birngt das jetzt gar nichts. Denn so wie es aussieht hast du einen fehler gemacht beim Parametrieren der Umrichter bzw. des Buses.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehler 4. erledigt

Ich hab nun die Frequenzumrichter über das Programm "Starter" angesprochen und sie laufen jetzt auch einmal an aber danach tritt wieder ein fehler auf... denke das bekomme ich aber in den griff ich
hab nur immernoch Problem 1,2 und 3
 

Anhänge

  • Bandsteu.zip
    412,9 KB · Aufrufe: 23
Hast du jedem FU eine andere Profibusadresse zugewiesen, die richtigen GSD-Dateien inkl. E/A-Konfiguration verwendet? Ist der Bus physikalische IO (Busabschluß etc.)
 
...

Was meinst du mit GSD-Dateien inkl. E/A-Konfiguration?
Die Profibusadressen habe ich vergeben und ich kann ja auch mit dem Starter programm auf sie zugreifen/ansteuern.
Kannst dir ja mal das Programm anschauen...
Die SPS kommt nur nicht mehr in den Run modus
SF-LED ist rot
BF-LED ist rot
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du sie FU in der Hardwarkonfig parametrierst, mußt du doch dort auch E+A-Worte inkl. E/A-Adressen angeben. Ich arbeite nicht mit Siemens-FU, aber bei den letzten 611U die ich hatte, mußte man, ja nach genutztem Funktionsumfang, entsprechend auch die richtigen E/A zuweisen und belegen. Hast du nirgends ein Beispiel von Siemens inkl. Hardwarekonfig? Da gibts sicher etwas auf der Siemens-Page. Allerdings tu ich mich auch immer schwer, dort das Richtige zu finden! Die genaue Stopursache sollte man eigentlich über die Diagnosemeldung in der SPS herausbekommen. Einach mal im Step7-Manager auf "Ctrl+D" und dann den Reiter "Diagnosepuffer" ansehen.

Wenn du schon die FB von Siemens im Programm hast, sind vielleicht hier die Adressen falsch angegeben. Dann hast du als Diagnose evtl. Peripherie-Zugriffsfehler. Der OB122 würde dann erstmal einen Stop verhindern.
 
Zuletzt bearbeitet:
Also wenn ich mir die Hardwareconfig ansehe, merke ich das du gar keinen umrichter in der Config hast. Es müsste bei den Sinamics ja auch in dem Simatic manager im projekt ein FU sein der fehlt auch. Hast du den Antrieb schon parametriert?

Edit: Hab dir mal die Hardwareconfig für einen FU gemacht. Musst halt noch 2 dazufügen.
 

Anhänge

  • Bandst_1.zip
    463,2 KB · Aufrufe: 11
Zuletzt bearbeitet:
danke Proxy

das ist mir gestern kurz vor Feierabend auch noch aufgefallen hab es noch geändert aber danke für deine Mühe ;-)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hochgeladenes SPS-Programm

Danke erstmal, dass du das Programm korrigiert hast. Leider hast du den falschen FU eingefügt. Wir verwenden den G120 CU240S DP, sodass wir mit der Hardware leider nicht viel anfangen können.

Könnte unser Anlaufproblem mit dem OB 82 zusammenhängen?

Danke im vorraus!
 
Die OB reagieren ja nur, wenn ein Fehler vorliegt. Du könntest die OB80, 82, 86, 121 und 122 mal leer in die SPS übertragen. Dann sollte eigentlich die SPS erstmal starten. Aber trotzdem ist ja die eigentliche Stop-Ursache noch vorhanden, nur die SPS ist dann im Run.

PS: Du mußt natürlich eure Hardware korrekt in die Hardwarekonfig eintragen. Proxy hat dir ja nur ein Beispiel gemacht, wie das aussehen muß. Nochmal die Frage, hast du überhaupt kein Beispiel bei Siemens gefunden?
 
Danke erstmal, dass du das Programm korrigiert hast. Leider hast du den falschen FU eingefügt. Wir verwenden den G120 CU240S DP, sodass wir mit der Hardware leider nicht viel anfangen können.

Könnte unser Anlaufproblem mit dem OB 82 zusammenhängen?

Danke im vorraus!

Also wenn ich meine Hardwareconfig ansehe steht da:

6SL324x-0BAxx-xPAx (G120)
DP-Slave SINAMICS G120 CU240S DP. Drive ES/SIMOTION-Schnittstelle, zyklische und azyklische Kommunikation, Querverkehr

Das ist ein DP den ich da eingefügt hab des steht nur nicht dabei.


Mal ne andere Frage:

Du hast ja nicht wirklich die Kenntnisse von SPS programmierung. Siehe DP-Schnittstelle nicht ausgewählt sondern noch MPI eingestellt. Kein Profibus Netz erstellt sowie kein Profinet Netz. Dann greifst du, auf was überhaut, zu um die FU anzusprechen was nie gehen kann. Dann hast du eine F CPU, was heißt du willst Not-Aus mit der Steuerung machen, wo ich nicht grade zuversichtlich bin das dies nach Normen oder richtig geschieht.
Das Ansprechen von Sinamics musst du mit Bausteine ich hab dafür bei der CU320, 1 für die CU und jeweils einen für jede Achse. Diese bausteine sind nicht gerade klein bedingt durch das Protokoll(E/A) das ich darüber laufen lasse.

Der OB82 bring gar nichts der macht die Fehler in der HW-Config nicht weg.


Ich würde dir einen Schulung bei einen empfehlen.
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.jpg
    Zwischenablage02.jpg
    117,7 KB · Aufrufe: 44
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hab bei siemens angerufen

Die haben mir dann Beispiele geschickt daraus wird mir aber immernochnicht alles klar...
weil ich immer wenn ich im Programm "Starter" bin und die Steuerungshoheit abegebe zeigt mir der Frequenzumrichter eine Fehlermeldung und ich muss die machschine wieder aus und ein schalten...
 
An Proxy

Ich greife auf die Frequenzumrichter mit einem Programm namens "Starter" zu das wurde mir mit den FU`s geliefert...
mein Not-Aus habe ich über einen PNOZ realisiert also verstosse ich garantiert nicht gegen eine Norm ;-)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich greife auf die Frequenzumrichter mit einem Programm namens "Starter" zu das wurde mir mit den FU`s geliefert...
mein Not-Aus habe ich über einen PNOZ realisiert also verstosse ich garantiert nicht gegen eine Norm ;-)

Meinen Informationen musst du egal ob du die Steuerhoheit über den STARTER dir holst oder nicht über die SPS ein signal geben sonst meldet der FU Störung.



Da muss ich meinen Vorredner recht geben wer einen F-CPU für so viel geld kauft und die dann nicht nutzt hat zu viel geld.
 
...

So also ich möchte euch sagen das wir die Anlage nur übernommen haben ,wenn wir sie geplant/gebaut hätten wäre sie natürlich besser :-D
Aber wir haben jetzt noch ein Problem kann mir jemand sagen wie man Parameter von den Frequenzumrchtern in einen Datenbaustein der SPS speichern kann um sie so auf den FU zu übertragen?
 