Thema: Zwei CPUs über Profibus DP

  1. #1
    Registriert seit
    09.06.2007
    Ort
    Usa
    Beiträge
    111
    Danke
    9
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Kann ich zwei CPUs (315, 313) über die integrierte Profibus DP Schnittstelle miteinander verbinden zum Datenaustausch?
    Zitieren Zitieren Zwei CPUs über Profibus DP  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo cindy,

    ja das geht. Es gibt da 2 Möglichkeiten. Entweder direkt oder per DP-Dp-Koppler. Ich ziehe den Koppler vor. Benutzt du den Profibus schon oder ists nur für den Datenaustausch?

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Dp  

  3. #3
    Registriert seit
    09.06.2007
    Ort
    Usa
    Beiträge
    111
    Danke
    9
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Ok DP Koppler ist mir bekannt mich interessiert dann eher die direkte Verbindung wenn dann noch Dezentrale Peripherie laufen würde wäre es noch besser.

  4. #4
    Registriert seit
    20.12.2003
    Ort
    Obrigheim
    Beiträge
    420
    Danke
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Hi,

    wenn beide CPU's Master sind, geht es glaube ich nicht. So müsstest du eine CPU als Slave deklarieren. Man möge mich korrigieren wenn ich falsch liege.

    Sind es viele Daten? Wie siehts mit MPI aus?

    Gruß

    Robert
    Stress hat nur der Leistungsschwache

  5. #5
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.056
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.286 Danke für 2.166 Beiträge

    Standard

    Wie Robert schreibt,
    es gibt den Master / Slave, dann ist eine CPU Master z.B. 315 und die 313 ist Slave. Beim Slave unter den Punkt Konfikuration kannst du dann einstellen welche Ein bzw. Ausgänge der Master lesen darf bzw. soll.

    Wenn beide Master sein sollen geht es nur über DP / DP Koppler.

    Unter der Hilfe in Net-Pro steht so einiges.

    gruß helmut
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  6. #6
    Registriert seit
    09.06.2007
    Ort
    Usa
    Beiträge
    111
    Danke
    9
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Ja so hab ich das auch in Erinnerung wenn zwei Master entweder MPI oder DP- Koppler oder mit FMS über CP. Hätte ja sein können das es noch ne andere Möglichkeit gibt.

  7. #7
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.056
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.286 Danke für 2.166 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 12:59
  2. Profibusnetz mit zwei SPS 300 CPUs
    Von Starter im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 20:18
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 10:19
  4. DB über Profibus zwischen 2 315er CPUs
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 13:17
  5. PLC Sim zwei CPUs simulieren ???
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.06.2004, 13:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •