Zwei CPUs über Profibus DP

Dp

Hallo cindy,

ja das geht. Es gibt da 2 Möglichkeiten. Entweder direkt oder per DP-Dp-Koppler. Ich ziehe den Koppler vor. Benutzt du den Profibus schon oder ists nur für den Datenaustausch?

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok DP Koppler ist mir bekannt mich interessiert dann eher die direkte Verbindung wenn dann noch Dezentrale Peripherie laufen würde wäre es noch besser.
 
Hi,

wenn beide CPU's Master sind, geht es glaube ich nicht. So müsstest du eine CPU als Slave deklarieren. Man möge mich korrigieren wenn ich falsch liege.

Sind es viele Daten? Wie siehts mit MPI aus?

Gruß

Robert
 
Wie Robert schreibt,
es gibt den Master / Slave, dann ist eine CPU Master z.B. 315 und die 313 ist Slave. Beim Slave unter den Punkt Konfikuration kannst du dann einstellen welche Ein bzw. Ausgänge der Master lesen darf bzw. soll.

Wenn beide Master sein sollen geht es nur über DP / DP Koppler.

Unter der Hilfe in Net-Pro steht so einiges.

gruß helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja so hab ich das auch in Erinnerung wenn zwei Master entweder MPI oder DP- Koppler oder mit FMS über CP. Hätte ja sein können das es noch ne andere Möglichkeit gibt.
 