Hallo,

ich bin neu hier und muss zu allererst mal sagen, dass ich es toll finde, dass es dieses Forum gibt! Habe schon einige interessante Sachen erfahren.
Nun zu meinem Problem:

Ich möchte eine Industriewaage mit einer EIA-485 Schnittstelle (RS485) an eine S7 SPS hängen, um dort dieverse Informationen auszuwerten. Was benötige ich für diese Aufgabe an Bauteilen? :confused: Hab dazu keine Informationen gefunden

Gruß
alpinstief
 
Würde hier mal bei der CP340 bzw CP341 nachsehen. Hängt auch vom Protokoll ab. Oder handelt es sich nicht um eine S7-300er SPS?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dafür geht wie Rainer Hönle schon angeführt hat bei einer S7-300 z.B. die CP340 oder CP341.

Wichtig. Erst einmal prüfen welches Protokoll verwendet wird !
Bei CP340 geht erstmal nur ASCII oder 3964(R), wenn Modbus oder was anderes benötigt wird nur CP341.

Kenne das aber meist bei den Waagen, das die mit ASCII auszulesen sind.
Z.B. Senden "LW1" lese Waagenistwert
Antwort "00012"
 
Dafür geht wie Rainer Hönle schon angeführt hat bei einer S7-300 z.B. die CP340 oder CP341.

Wichtig. Erst einmal prüfen welches Protokoll verwendet wird !
Bei CP340 geht erstmal nur ASCII oder 3964(R), wenn Modbus oder was anderes benötigt wird nur CP341.

Kenne das aber meist bei den Waagen, das die mit ASCII auszulesen sind.
Z.B. Senden "LW1" lese Waagenistwert
Antwort "00012"

Also verwendet wird eine S 7-300 mit CPU317-2 PN/DP.

Ja die Waage sendet ASCII Zeichen. Also benötige ich die Baugruppe CP340?!

Danke schonmal für die Antworten!
 
Aber aufpassen , die CP340 gibt es mit RS232 oder RS422/485 !
6ES7 340-1CH02-0AE0
Kommunikationsprozessor mit Anschluß: RS422/485 (ASCII, 3964R, Drucker); V1.0
 