    Hallo wer kennt M Bus Systeme und hat damit Erfahrung?

    Wir haben ein Projekt um in unserem Produktionsstandort Verbrauchserfassungen von Wasser, Luft, Strom usw. über ein M-Bus zu erfassen, wir haben nun Probleme bei der IB!
    Hat jemand Installationsanweisungen wie z.B. der Bus verlegt werden soll, ist es OK wenn wir den Bus in bestehende Kabeltrassen einlegen oder sollte das eher vermeiden werden?
    Hat da jemand ein PDF Dokument für uns ?

    Herzlichen Dank im Voraus wir sind für jeden Tipp dankbar.

    Grüße,
    Zitieren Zitieren M BUS -- Wer hat damit Erfahrung ?  

  2. #2
    Registriert seit
    13.03.2006
    Beiträge
    428
    Danke
    5
    Erhielt 43 Danke für 43 Beiträge

    Standard

    Eigene Erfahrungen habe ich da nicht,
    aber nach
    http://www.m-bus.com/

    scheint das doch nur ein simpler Master/Slave-Bus zu sein.

  3. #3
    joergel ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.08.2004
    Beiträge
    127
    Danke
    44
    Erhielt 33 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Hallo und Danke für den Link.

    Hat jemand Erfahrung wie der Bus optimal verlegt werden sollte, gibt es da eine Empfehlung in schriftlicher Form?

    Danke und Gruß.

  4. #4
    Registriert seit
    13.03.2006
    Beiträge
    428
    Danke
    5
    Erhielt 43 Danke für 43 Beiträge

    Standard

    Das steht doch hier:
    http://www.m-bus.com/mbusdoc/md4.html

    PS:
    Du kannst die Seite auch mit
    http://de.babelfish.yahoo.com/
    ins Deutsche übersetzen lassen.

  5. #5
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.293
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Da normalerweise Busleitungen intern verdrillt und dazu geschirmt sind, kann man sie ruhig in Kabeltrassen verlegen. Außerdem sind die doch dafür ausgelegt -> industrietauglich.

    Nimmt am Besten Interbus oder PROFINET.
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

Ähnliche Themen

  1. MP-Bus, hat jemand Erfahrung damit
    Von Controllfreak im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 09:12
  2. Omron CJM- CPU 22 wer hat Erfahrung damit
    Von heiko112 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 20:58
  3. B&R CNC Funktionalität! Wer hat damit Erfahrung?
    Von plc_tippser im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.09.2004, 08:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •