Profibus-Zweig abschalten?

Kalle85

Level-1
Beiträge
37
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe mal wieder ein Problem und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.

Ist es möglich einen einzelnen Teilnehmer aus dem Profibus-Netz zeitweise zu trennen bzw. einen einzelnen Zweig Spannungsfrei zu schalten und diesen später wieder in das Netz zu integrieren?

Vielen Dank
Gruß Karl
 
Mit dem SFC 12 kannst du Profibus Teilnehmer aktivieren und deaktivieren
Danach kannst du den Teilnehmer dann spannungsfrei schalten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort.

... der Buszweig führt dann aber trotzdem noch Spannung nehm ich an?

Ich habe das Problem, dass ich das Gerät zweitweise abschalten muss, wenn in dessen Bereich explosionsfähige Atmosphere auftritt. Das bedeutet allerdings auch, dass der Bus spannungsfrei sein muss.
Den Profibus PA kann ich leider nicht verwenden, weil das Gerät dafür nicht geeignet ist.

Gruß Karl
 
Profibus DP ist meines Wissens nach nicht für explosionsfähige Umgebungen geeignet. Da solltest du mal eine Sicherheitsanalyse machen und notfalls den Sensor austauschen
 
neue Idee... ?!

Da der Profibus DP nicht für den explosionsgefährdeten Bereich zugelassen ist, hab ich mir etwas anderes überlegt.

Theoretisch könnte ich doch mit dem Profibus DP zu einer ET200S (welche sich nicht im explosionsgefährdeten Bereich befindet) und von dieser dann über ein RS232-Schnittstellen-Modul zu dem Rotlichtlaser (den gibt es auch mit RS232-Schnittstelle).
Tritt dann im Bereich des Rotlichtlasers explosionsfähige Atmosphere auf, könnte ich mit der SFC12 den Teilnehmer vom Bus trennen und spannungsfrei schalten
... und danach die ET200S spannungsfrei schalten. So wäre doch dann sichergestellt, dass sich im Ex-Bereich keine stromführende Leitung und kein aktiviertes Feldgerät befindet.

Das wäre doch eine Lösung, oder?
Kann mir jemand sagen, in welchem Preisrahmen sich eine ET200S mit PowerSupply und dem RS232-Schnittstellenmodul ungefähr befinden würde?

Danke
Gruß Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aus dem Bauch heraus gefällt mir die Lösung nicht. Wir reden hier schliesslich von EX-Zonen. Da sollte das von vornherein sicher sein und nicht erst abgeschaltet werden, wenn die explosionsfähige Atmosphere schon da ist :-(
Hat der Sensor denn eine ATEX-zulassung. Von welcher Zone (0,1,2 usw. ) reden wir überhaupt?
 
Sorry, hab mich etwas ungenau ausgedrückt.

Es wird natürlich nicht erst abgeschalten, wenn die Ex-Atmosphäre auftritt, sondern schon vorher.

Es handelt sich um eine drehende Reaktortrommel. Während dem Zeitraum der Beladung (Stillstand) ist im Abstand von ca 40cm um die Trommel herum Ex-Zone 2.
Der Laser wird erst einige Zeit später (2-3 Stunden) benötigt, um die Trommel zu positionieren.
 