    hallo,

    wie ist das bei mpi und bei profibus, arbeitet eine cpu als repeater?

    wie sieht es mit der max leitungslänge aus?
    Zitieren Zitieren CPU als Repeater?  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    soweit ich weiss nicht.

    da mpi physikalisch gesehen ein profibus ist, sollte auch diese norm gelten.
    laut profibus systembeschreibung (kapitel 3) sind das bei 187,5 kbits/s 1000 m pro segment.
    aber das muss man ein bisschen vorsichtig betrachten. wenn du viele teilnehmer hast, wird der pegel entsprechend weit runtergezogen und du musst dann eben früher einen repeater einsetzen. ganz genaue werte kann man deshalb schwer angeben.
    da hilft nur versuch macht klug.

    mfg
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    197
    Danke
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Die max.Kabellänge (ohne Repeater) ist bei MPI und DP von der Baudrate abhängig.
    187.5 kBit/s = 800m
    500 kBit/s = 400m
    1500 kBit/s = 200m
    12000 kBit/s = 100m

    Die max.Kabellänge für MPI beträgt bei den S7-300 und älteren S7-400 CPUs nur 50m.
    Bei den neuen 400er CPUs kann der MPI auf DP umgeschaltet werden, darum gelten bei diesen CPUs die normalen Längenangaben.

    Wenn ein Repeater für die MPI-Kommunikation zwischen zwei S7-300 eingesetzt wird, gelten die normalen Längenangaben. Der Repeater kann bei einer den beiden CPU plaziert werden.

    Es können max.9 Repeater in Reihe geschaltet werden.
    Ein Repeater unterteilt den Profibus in verschiedene Segmente
    Pro Segment dürfen max.32 Teilnehmer angeschlossen werden (nach Norm)
    Gruss Martin

  4. #4
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Martin Glarner
    Hallo,
    Die max.Kabellänge (ohne Repeater) ist bei MPI und DP von der Baudrate abhängig.
    187.5 kBit/s = 800m
    500 kBit/s = 400m
    1500 kBit/s = 200m
    12000 kBit/s = 100m
    ok.
    ich habe meine info aus diesem dokument.
    http://www.profibus.com/imperia/md/c...002-German.pdf
    und da ist die leitungslänge bei 187 k mit 1000m angegeben.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  5. #5
    Anonymous Gast

    Standard

    die von euch angegeben baudraten beziehen sich also auf mpi und profibus. wäre logisch da physikalisch ja beide gleich sind...

    ich hatte da immer was mit 100m maximal bei 187,5kb im kopf...

    und als es -oh wunder- mit ca 180 metern auch lief stellte sich mir die
    frage obe die mittlere der drei cpu&s vieleicht als repeater funktioniert...

    wobei das ja auch wieder unlogisch ist da eine cpu ja paralell auf den bus kommt, ein repeater (vermute ich mal) wird in reihe zum bus geschaltet.
    (ich meine jetzt physikalisch)

    naja deshalb diese seltsame frage

    danke!

  6. #6
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    ups, war nicht eingeloggt...
    auch admins machen fehler

  7. #7
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja, die CPU liegt paralle am Bus, sie hat ja auch nur einen Anschluß, während der Repeater einen pro Segment hat.
    Wenn es über mehr als die spezifizierte Länge funktionierte, hast Du einfach Glück gehabt.
    Ich kenne die Grundlagen von Profibus nicht gut genug, um zu erklären, wodurch die Kabellänge begrenzt ist:
    Signalabschwächung oder Laufzeit.
    Falls es Laufzeit ist, könnte tatsächlich eine Konfiguration bei der die mittlere CPU Master ist, mit der doppelten maximalen Länge funktionieren. So wäre es bei Ethernet, ween garantiert wäre, dass die beiden Rechner am Ende nur auf Anforderung des mittleren senden.

Ähnliche Themen

  1. RS 485 Repeater
    Von hbedir im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 13:31
  2. Ethernet Repeater
    Von digga im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:31
  3. MPI Bus Leitungslänge Repeater
    Von Unimog-HeizeR im Forum Feldbusse
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 19:06
  4. Diagnostic Repeater
    Von sven im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 10:46
  5. Repeater
    Von H318 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 12:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •