    hallo,

    wie ist das bei mpi und bei profibus, arbeitet eine cpu als repeater?

    wie sieht es mit der max leitungslänge aus?
    Reply With Quote Reply With Quote CPU als Repeater?  

  2. #2
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,451
    Danke
    99
    Erhielt 923 Danke für 628 Beiträge

    Default

    soweit ich weiss nicht.

    da mpi physikalisch gesehen ein profibus ist, sollte auch diese norm gelten.
    laut profibus systembeschreibung (kapitel 3) sind das bei 187,5 kbits/s 1000 m pro segment.
    aber das muss man ein bisschen vorsichtig betrachten. wenn du viele teilnehmer hast, wird der pegel entsprechend weit runtergezogen und du musst dann eben früher einen repeater einsetzen. ganz genaue werte kann man deshalb schwer angeben.
    da hilft nur versuch macht klug.

    mfg
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)

  3. #3
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    233
    Danke
    13
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge

    Default

    Hallo,
    Die max.Kabellänge (ohne Repeater) ist bei MPI und DP von der Baudrate abhängig.
    187.5 kBit/s = 800m
    500 kBit/s = 400m
    1500 kBit/s = 200m
    12000 kBit/s = 100m

    Die max.Kabellänge für MPI beträgt bei den S7-300 und älteren S7-400 CPUs nur 50m.
    Bei den neuen 400er CPUs kann der MPI auf DP umgeschaltet werden, darum gelten bei diesen CPUs die normalen Längenangaben.

    Wenn ein Repeater für die MPI-Kommunikation zwischen zwei S7-300 eingesetzt wird, gelten die normalen Längenangaben. Der Repeater kann bei einer den beiden CPU plaziert werden.

    Es können max.9 Repeater in Reihe geschaltet werden.
    Ein Repeater unterteilt den Profibus in verschiedene Segmente
    Pro Segment dürfen max.32 Teilnehmer angeschlossen werden (nach Norm)
    Gruss Martin

  4. #4
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,451
    Danke
    99
    Erhielt 923 Danke für 628 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Martin Glarner
    Hallo,
    Die max.Kabellänge (ohne Repeater) ist bei MPI und DP von der Baudrate abhängig.
    187.5 kBit/s = 800m
    500 kBit/s = 400m
    1500 kBit/s = 200m
    12000 kBit/s = 100m
    ok.
    ich habe meine info aus diesem dokument.
    http://www.profibus.com/imperia/md/c...002-German.pdf
    und da ist die leitungslänge bei 187 k mit 1000m angegeben.
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)

  5. #5
    Anonymous Gast

    Default

    die von euch angegeben baudraten beziehen sich also auf mpi und profibus. wäre logisch da physikalisch ja beide gleich sind...

    ich hatte da immer was mit 100m maximal bei 187,5kb im kopf...

    und als es -oh wunder- mit ca 180 metern auch lief stellte sich mir die
    frage obe die mittlere der drei cpu&s vieleicht als repeater funktioniert...

    wobei das ja auch wieder unlogisch ist da eine cpu ja paralell auf den bus kommt, ein repeater (vermute ich mal) wird in reihe zum bus geschaltet.
    (ich meine jetzt physikalisch)

    naja deshalb diese seltsame frage

    danke!

  6. #6
    Markus's Avatar
    Markus is offline Administrator
    Themenstarter
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,006
    Danke
    1,346
    Erhielt 1,168 Danke für 550 Beiträge

    Default

    ups, war nicht eingeloggt...
    auch admins machen fehler

  7. #7
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    Danke
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja, die CPU liegt paralle am Bus, sie hat ja auch nur einen Anschluß, während der Repeater einen pro Segment hat.
    Wenn es über mehr als die spezifizierte Länge funktionierte, hast Du einfach Glück gehabt.
    Ich kenne die Grundlagen von Profibus nicht gut genug, um zu erklären, wodurch die Kabellänge begrenzt ist:
    Signalabschwächung oder Laufzeit.
    Falls es Laufzeit ist, könnte tatsächlich eine Konfiguration bei der die mittlere CPU Master ist, mit der doppelten maximalen Länge funktionieren. So wäre es bei Ethernet, ween garantiert wäre, dass die beiden Rechner am Ende nur auf Anforderung des mittleren senden.

Similar Threads

  1. Step 5 ET200S IM 151-7 CPU als Slave / IM 308C als Master
    By Eilo in forum Simatic
    Replies: 15
    Last Post: 06.12.2013, 06:52
  2. IM151-8 als Slave-CPU
    By Lupo in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 07.01.2012, 18:43
  3. CPU-Meldungen als String
    By nobby_nobbs in forum HMI
    Replies: 6
    Last Post: 29.09.2008, 11:53
  4. X5 von Inat als S5-CPU
    By Hansruedi in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 06.03.2008, 13:51
  5. cpu 313 dp als master mit cpu313 als slave
    By fra226 in forum Feldbusse
    Replies: 5
    Last Post: 15.06.2005, 15:06

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •