Profibuskabel mit zusätzlichen Leitungen

Losossos

Level-2
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bin auf der Suche nach einem Profibuskabel mit 6 zusätzlichen Leitungen, um ein HMI mit Spannung zu versorgen und zusätzlich eine zweikanalige Notausschleife zu integrieren.
Weiß jemand ob und wenn ja, wo es soetwas gibt?

PS: bei lappkabel gibt es ein Hybridkabel mit 4 zusätzlichen Leitungen, dann aber müßte man entweder auf die Versorgungsspannung verzichten oder den notauskreis nur ein-kanalig führen, was aber bekanntlicherweise nicht normgerecht ist.
 
Ich kenn auch nur das Lappkabel, aber warum baust du in den Feldknoten kein Netzgerät ein? Dann häätest du Profibus- und Notaus in einem Kabel (wer immer das auuch will) und die Versorgung geschieht über das Netzgerät. Das Netzteil im Schaltschrank kann dann auch "kleiner" ausfallen und du hast keine Probleme mit eingestreuten Shit auf der Versorgungsleitung.
So long
Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...warum baust du in den Feldknoten kein Netzgerät ein?
Hmm, erstmal danke für deine antwort, irgendwie kann dir jetzt aber nicht ganz folgen, ich kann doch den Bus nicht als Powersupply verwenden, oder wie meinst du das? Sicher hab ich dich mißverstanden.

Vielleicht erkläre ich dir mal meine app, ich denke dann wird es deutlicher;

Wir haben einen mittelgroßen Rundtisch, der im Einrichtbetrieb per HMI (OP73) einzustellen ist. (Für das was wir benötigen reicht ein OP73 in nem netten, kleinem bopla-gehäuse völlig aus.)

Natürlich, ich könnte ein MP177DP einsetzen, das ist sicher sehr nett und toll zu händeln, kostet aber mit dazu nötiger Anschaltbox + spezialkabel ein viellfaches im Vergleich zum OP73 und ist zudem noch reichlich überdimensioniert um mit Verlaub "ein paar emails zu schreiben und tetris zu spielen" :)


Aus Sicherheitsgründen ist natürlich ein normgerechter not-aus mitzuführen. Alternativ könnte man natürlich ein zweites Kabel mitführen. Das ist aber dann auch ziemlich gemurkst, oder nich?

grüßle aus underfrrrrangen L.o.
 
Also was spricht gegen das 2.Kabel?? Nen ordentliches Wellrohr drüber und das fest am Gehäuse via Verschraubung festgemacht, und im Gehäuse zugentlastet, dann ist doch alles bestens.

Also ich hätte da eher ein Problem mit dem Spezialkabel.

Da das meistens bei Problemen verbunden ist in sachen beschaffung usw..

Außerdem hat man mit dem Wellrohr je nach Ausführung einen besseren mech. Schutz der Leitung.

Was den Preis des MP betrifft da hast du schon recht, das ist wirklich nicht unerheblich.
 
Hatte so etwas schon vor Jahren auf der Messe gesucht.
Bei Nachfrage bei den Herstellern gabs eigentlich nur Unverständnis für mein Problem. Alle waren der Meinung das kein Bedarf dafür bestände und nur ich das Problem hätte.
Da ich schon seit zig Jahren egal was die Anlage sagt immer den Not-Aus (Halt) 2 Kanalig aufbaue, hab ich halt immer die sechs Adern Plus Bus benötigt. Bei einer Lösungssuche viel mir dann auf, das ja auch mein Potentialausgleich bzw Erde fürs Panel fehlt. Seit dem ziehe ich halt meine zwei Kabel und kann mir dazu noch das recht teure Hybridkabel sparen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Normalerweise konstruiere ich "4 Kabelmaschinen" heißt:
- ein kabel für den Sicherheitskreis
- ein Kabel mit 400v nach NA
- ein Buskabel
und last but not least
. ein 24V Powerkabel
bisher haben alle Kunden das Konzept mit "Wohlwollen" wahrgenommen und waren über die geringe Anzahl in der Maschine erfreut.
Ein Hybridkabel mit integrierter Sicherheitsfunktion ist da schon etwas gewönungsbedürftiger.
So long
Michael (im NRW- Ausland :))
 
Zurück
Oben