Mein Greifer ist am PROFIBUS DB gekoppelt und wird manchmal abgelegt, was zu einem Fehler führt und dabei mein Step7 stopt.

Wie kann ich das Problem am einfachsten lösen?
Evtl. mit einem sfc 12 Baustein den Teilnehmer abmelden? Bin da sehr unerfahren, wie beschalte ich ihn?

REQ = ????
MODE = 1 (aktivieren)/2 (deaktivieren)
LADDR = logische Adresse?
RAT_VAL = output
BUSY = output
ENO = output

Brauche ich da zusätzliche OB83/85 Bausteine?

dankedanke!
 
...das mit dem SFC12 funktioniert.
REQ --> Positive Flanke
LADDR --> Erste E/A-Adresse aus der HW-Konfig

Bei MODE gibt es auch "0" zum prüfen des aktuellen Zustandes.

Wenn der Greifer mit dem DP-Slave abgelegt wird, musst du sicherstellen, das die Bustopologie mit seinen Endwiderständen erhalten bleibt.
 