    Guten Morgen,

    habe hier einen ASi-Bus Aufbau von IFM mit Master (Smartlink DP AC1375), ASi-Netzteil (AC1224) und Busmodulen.

    Das Netzteil meldet mit über Kontakt und LED einen Ground Fault (Fehler steht an, und ging Anfangs auch noch mal weg, jetzt aber nicht mehr).
    Der Master meldet keine Probleme - kein Rauschen, keine Störungen ...
    Der Bus funktioniert auch sonst einwandfrei.

    Woher kann denn der Fehler kommen? Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?

    Danke und Gruß
    Zitieren Zitieren ASi-Bus Ground Fault  

  2. #2
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.235
    Danke
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge

    Standard

    Was hast du schon alles versucht ?
    -Sensoren und Aktoren von den Modulen abziehen
    -Module schrittweise entfernen
    Hat das Netzteil einen Resettaster ?
    Beim Aufstecken von Modulen (insbesondere solchen, die auch mit Lastspannung versorgt werden) unter Spannung kann schon mal ein Ground Fault auftreten, der lässt sich dann aber zurücksetzen.
    Ich hatte mal einen Fall, da hat jemand den Minus eines Leuchttasters auf den Minus der Lastspannung statt auf den ASI-Minus aufgelegt.

    Grüße von HaDi

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:

    ssound1de (24.11.2009)

  4. #3
    Avatar von ssound1de
    ssound1de ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.06.2003
    Ort
    Im Staub ...
    Beiträge
    337
    Danke
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi HaDi,

    danke für Deine Antwort.

    Bisher habe ich noch nicht viel versucht, da der Bus ohne Probleme funktioniert und der Master auch nix meldet.
    Das NT hat einen Reset-Taster, der Fehler lässt sich aber nicht resetten.
    Auch wenn ich die Netzspannung weg nehme und (nach einiger Zeit) wieder anlege, kommt der Fehler sofort wieder. Die ersten paar male die der Fehler auftrat, hat der Reset noch funktioniert.

    Komme zur Zeit nicht an die Anlage.
    Werde aber demnächst mal checken was Du geschrieben hast.
    Danke erstmal.

    Gruß

Ähnliche Themen

  1. Page fault! Abarbeitung gestoppt.
    Von j_poool im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 15:55
  2. Übersetzungsproblem / Earth fault detection
    Von Basco im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 11:18
  3. ob 82 fault
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 16:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •