    Hallo,

    ich habe eine Frage an die Experten im Forum zum Betreiben einer INTERBUS IBS S7 300 BC-T ( Phoenix Contact Order-Nr.: 27 21 947 ):

    - Lässt sich diese Baugruppe auch mit LWL-Anbindung betreiben?
    Zur Verfügung steht ein IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC-2MBD
    ( Order-Nr.: 27 31 458 ). Ich frage deshalb, weil sich der OPTOSUB
    nur kopfüber auf die Fernbus-Schnittstelle (9-polige D-Sub-Buchse)
    aufstecken lässt.

    Danke für Eure Hilfe.
    pretender2009
    Zitieren Zitieren INTERBUS IBS S7 300 BC-T mit LWL-Anbindung  

  2. #2
    Registriert seit
    17.06.2003
    Beiträge
    1.269
    Danke
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Bin mir da ziemlich sicher das das auch genau so mit LWL funktioniert. Mechanisch muss der Stecker natürlich Platz haben. Da gibt es ja alle Sorten.

  3. #3
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.293
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn du einen senkrechten Abgang brauchst, dann sieh dir mal die an:
    https://eshop.phoenixcontact.de/phoe...rentUID=236813
    Ganz unten und ggf. letzte Seite
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

Ähnliche Themen

  1. Interbus IBS S5 DSC/I-T
    Von Gast im Forum Feldbusse
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 19:31
  2. Interbus CMD
    Von FvE im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 07:00
  3. Interbus und FU
    Von chrissi52000 im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.06.2008, 17:48
  4. S7 und Interbus
    Von Thomas_39 im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 17:15
  5. S7 an Interbus
    Von thommymalta im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 09:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •