    ich war an der Anlage und hatten den Profibus von einem CP 5431 (S5-115U) durch eine S7 zu ersetzten. Soweit so gut.

    Der Profibus lief mit der S5 und mit der S7 super. Verbindungen wurden aufgebaut und der Datenverkehr lief.

    Wie immer im Leben irgendwann sieht die Welt anders aus. Heute beim Zurückstecken von der S7 auf die S5 haben sich ca. 10 FDL (AGAG Verbindungen) Verbindungen vom CP5431 zur S5-95U nicht aufgebaut. Dies war bei der S5 und auch bei der S7 so. Heute erstmalig aufgetaucht. Die letzen 20 Umsteckungen liefen fehlerfrei.

    Nach dem Abschalten der S5-95U (Stop => run hat nicht gereicht) haben sich 7 Verbindungen wieder aufgebaut. Bei den letzten 3 hat das Netzaus wie auch Netz aus, Batterie raus und Neuladen vom Eprom nicht gebracht.

    Auf der S5 erfolgt der Datenaustausch mit FB252 / 253 und am CP Programm, wie auch an den S5 Programmen wurde nichts verändert.

    In der Fehlerauswertung (Statusbyte) steht das Bit x.6 an. Dies bedeutet auf dem integrierten CP der 95U Überlastsituation aufgetreten und der Teilnehmer ist nicht mehr im Netzwerk.

    Wer hatte es schon mal und vor allem wie kriegt man die 95U wieder ins Netz

    Morgen werden wir versuchen einen Teilnehemr in ein Mininetz S7 und eine S5-95U zum Leben zu bringen.

    Netz aus am "Master" und an dem Slave haben nichts gebracht.

    Mich wundert etwas, dass diesmal etliche 95U ausgestiegen sind und das sich die 3 nicht wieder beleben lassen, obwohl der Bus bisher immer sofort lief.
    Geändert von Heinz (13.01.2010 um 23:13 Uhr)
    Gruß
    Heinz
    Zitieren Zitieren Profibus S5 95U / CP 5431  

  2. #2
    Heinz ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die 95U hat sich aufgehangen und lies sich erst nach einiger Zeit wirklich urgelöscht.

    Der Parameter HSA war nicht an allen Stationen gleich eingestellt.

    Nach Anlaufproblemen lief dann der Bus an.
    Gruß
    Heinz
    Zitieren Zitieren Fehler gefunden  

Ähnliche Themen

  1. CP 5431 - welche COM-Software?
    Von HeizDuese im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 12:34
  2. CP 5431 - run & stop
    Von DDD im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 19:05
  3. Profibus Abhören (Profibus-Sniffer)
    Von tomi_wunder im Forum Feldbusse
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 21:35
  4. cp 5431 fms mit s5 cpu 115 u 944b
    Von neomie im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.12.2005, 00:41
  5. com 5431 software
    Von Cornel im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.04.2004, 15:43

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •