Profibus S5 95U / CP 5431

Heinz

Level-1
Beiträge
657
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich war an der Anlage und hatten den Profibus von einem CP 5431 (S5-115U) durch eine S7 zu ersetzten. Soweit so gut.

Der Profibus lief mit der S5 und mit der S7 super. Verbindungen wurden aufgebaut und der Datenverkehr lief.

Wie immer im Leben irgendwann sieht die Welt anders aus. Heute beim Zurückstecken von der S7 auf die S5 haben sich ca. 10 FDL (AGAG Verbindungen) Verbindungen vom CP5431 zur S5-95U nicht aufgebaut. Dies war bei der S5 und auch bei der S7 so. Heute erstmalig aufgetaucht. Die letzen 20 Umsteckungen liefen fehlerfrei.

Nach dem Abschalten der S5-95U (Stop => run hat nicht gereicht) haben sich 7 Verbindungen wieder aufgebaut. Bei den letzten 3 hat das Netzaus wie auch Netz aus, Batterie raus und Neuladen vom Eprom nicht gebracht.

Auf der S5 erfolgt der Datenaustausch mit FB252 / 253 und am CP Programm, wie auch an den S5 Programmen wurde nichts verändert.

In der Fehlerauswertung (Statusbyte) steht das Bit x.6 an. Dies bedeutet auf dem integrierten CP der 95U Überlastsituation aufgetreten und der Teilnehmer ist nicht mehr im Netzwerk.

Wer hatte es schon mal und vor allem wie kriegt man die 95U wieder ins Netz :?:

Morgen werden wir versuchen einen Teilnehemr in ein Mininetz S7 und eine S5-95U zum Leben zu bringen.

Netz aus am "Master" und an dem Slave haben nichts gebracht.

Mich wundert etwas, dass diesmal etliche 95U ausgestiegen sind und das sich die 3 nicht wieder beleben lassen, obwohl der Bus bisher immer sofort lief.
 
Zuletzt bearbeitet:
Fehler gefunden

Die 95U hat sich aufgehangen und lies sich erst nach einiger Zeit wirklich urgelöscht.

Der Parameter HSA war nicht an allen Stationen gleich eingestellt.

Nach Anlaufproblemen lief dann der Bus an.
 