Hallo Leute vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Ich habe hier einen Siemens Net Profibus Terminal 12m 6GK1 500-0AA10. Ich wollte mit einem BT200 testen ob die Verkabelung ok ist vom angeschlossenen profibuskabel durch den Terminal durch. Aber ich krieg dabei immer nen Mehrfachbruch angezeigt.
Bei einem Busterminal vom Typ 6GK1 500-0AB00 funktioniert das problem los. Hab nun schon den 2. Terminal getestet um es ist immer das selbe
Weiß jemand Rat?

Danke
 
Hallo,

schon ne Lösung gefunden?

Ich hab nur die Info aus dem Handbuch des BT200.

Dort steht, dass der Verkabelungstest für ein Segment durchzuführen ist.
Wenn es über den OLM hinweg geht ist es doch ein weiteres Segment. Oder?

Unter der Fehlermeldung "Mehrfachbruch" steht in der Beschreibung als eine der möglichen Ursachen: "Prüfstecker nicht geseckt".
Das bestätigt mich in meiner Meinung, dass es über den OLM hinweg eventuell nicht funktioniert.

Wie schon angedeutet: Dies sind nur Hinweise. Habe es bisher nie ausprobiert. Und habe auch keine Aussagen dazu gefunden.

Viel Erfolg weiterhin
ulkula
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie es aussieht braucht diese Busterminal die versorgungsspannung von der angeschlossenen sps um durchlässig zu werden. werd mal was basteln um den bt zu testen.
 