RS 485 Grundlagen Frage

4 Draht

Verstehe ich nicht, 2 Adern sind doch genug! Das ist ein Gegentakt Signal, das sogar Erdfrei sein sollte.

Oder ist eine 2 Wege Kommunikation geplant, sozusagen 2 mal Einhahnstrasse?
 
die 4 Draht ist eine Vollduplex-verbindung
dir 2 Draht eine halbduplex, wenn überhaupt.
Beispiel: eine Lichtsteuerung sendet via RS485 ein DMX-Protokoll an alle Teilnehmer. diese Teilnehmer sind alle nur HÖRER und senden nicht.

beim S7 PPI kann jeder senden, aber nicht zur selben zeit.
der RS232-RS485 Pegelwandler wird ständig umgeschaltet.
das ist halbduplex.

bei 4-draht sind immer alle sender-pegelwandler eingeschaltet. deshalb 2 mal 2 drähte.

ergo: 2 draht an 4 draht ist problematisch.
 