    nun, ich bin in eine Firma gewechselt Die ziemlich neu ist und wenig Kohle hatt.... , es ist einiges vor den Baum gelaufen ....nun ist ein haufen Messtechnik von Endress&Hauser verbaut worden. Nun mein Problem ist (ich verbrauche viele "Nun's") aber das Problem ist fogedes, vieles dieser Messtechnik giebt den Geist auf oder läuft aus dem messbereich . Dafür hatt E&H das Toff-Tool mit geschickt, aber dafür brauche Ich ein "Hart"-modem, meine Firma wird mir ein "Hart-modem" nicht spendieren, kann man es selber bauen und wenn wie? - bin Elektronik-Freak nachbauen kein problem..... aber der schatplan und eventuelle PIC-Prog's wären eine echte Hilfe

    Danke Uwe
    Zitieren Zitieren Gelöst: Hart is doch 'n Begriff , oder?  

  2. "Du hast E+H "Tierchen" im einsatz die Ihren Dienst sogesehen verweigern...

    Frage 1 Habt ihr einen Rackbus irgendwo stehen ( E+H Auswertekarten )
    Frage 2 Habt ihr nur Smart-Transmitter im Einsatz ( sind doch bei E+H eher selten... Ich kenn unsere Feldgeräte nur mit beiderlei... ( Übrigens gibts auch nen Wandler von HART auf PA oder DP kann direkt in den Rackbus und ist billiger als das E+H Hartmodem...

    Wenn du irgendwie Hilfe brauchst meld dich halt mal...

    novacare@tiscali.de"


  3. #2
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Die erste Quelle für die Spezifikationen sollte
    www.hartcomm.org
    sein (Englisch).
    Aber sie scheinen die Spezifikationen nur für Geld zu verkaufen.
    Das folgende Dokument enthält Grundlagen, Prinzipschaltungen und Teile des oder das Protokoll (deutsch):
    http://www.samson.de/pdf_de/l452de.pdf

    Auf
    http://www.thehartbook.com
    findest Du noch eine Menge mehr Informationen und ein Forum zum Thema HART

  4. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    Danke, Zottel, Du hast mir mit den Link's und der pdf sehr geholfen.

  5. #4
    Registriert seit
    23.12.2003
    Beiträge
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    was für Messtechnik von E+H habt ihr eingesetzt ??
    Das Hart Modem nennt sich auch FSK Modem( FrequensyShift Keying ).
    Das Tof Tool kann mit allen anderen FSK HART Modems arbeiten welche an einer seriellen COM Schnittstelle angeschlossen sind ! Um mit dem Tool über USB zu arbeiten wird ein USB HART Modem benötigt !

    Auf das Stromsignal wird ein frequenzmoduliertes Stromsigmal von +- 0,5mA aufgespielt. 1200 Hz entspricht der logischen " 1 " sowie die 2200 Hz der logischen " 0 " !
    Um mit den Hartgeräte kommunizieren zu können wird eine Bürde von mindestens 230 Ohm oder einer maximalen Last von 1100 Ohm benötigt !

    Wenn die Messbereiche überschritten werden ist es auch möglich, dass das Messgerät ausserhalb des eingestellten Bereichs betrieben wird oder ein Fehler ansteht. In den Hart Geräten gibt es ein Parameter der Fehlerfallberücksichtigung ! Wenn dieser nun auf " < 4 mA " steht geht der Messwert in den Keller; steht dieser auf " > 20 mA " wird er Überbereich bringen oder es gibt noch die Möglichkeit "halte letzten gültigen Wert " ! Wird die Störung behoben wird der Messwert automatisch aktualisiert und angezeigt.

    http://www.emg.ing.tu-bs.de/pdf/IKF/HART_SS03.pdf
    Zitieren Zitieren HART  

  6. #5
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du hast E+H "Tierchen" im einsatz die Ihren Dienst sogesehen verweigern...

    Frage 1 Habt ihr einen Rackbus irgendwo stehen ( E+H Auswertekarten )
    Frage 2 Habt ihr nur Smart-Transmitter im Einsatz ( sind doch bei E+H eher selten... Ich kenn unsere Feldgeräte nur mit beiderlei... ( Übrigens gibts auch nen Wandler von HART auf PA oder DP kann direkt in den Rackbus und ist billiger als das E+H Hartmodem...

    Wenn du irgendwie Hilfe brauchst meld dich halt mal...

    novacare@tiscali.de
    Zitieren Zitieren Mal noch mal zum mitschreiben...  

Ähnliche Themen

  1. Word,DWORD oder doch Real
    Von Thor´sHammer im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.09.2011, 14:22
  2. Profinet,Ethercat oder doch Profibus?
    Von Sisu im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 21:59
  3. eigentlich doch flip/flop - oder?
    Von xinix im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 07:31
  4. FIFO oder doch nicht?!
    Von bapfy im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 18:35
  5. China Export, oder doch CE?
    Von MSB im Forum Stammtisch
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 22:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •