    Hallo Zusammen,

    ich habe eine Frage zu den GSD Dateien der Wago Koppler. Bei der Installation der GSD Dateien gibt es die Auswahl zwischen Standard und Professional,
    wo liegen die Unterschiede? Die GSD Dateien gibt es auch für verschiedene Firmwarestände, woher erfahre ich welche ich benötiege?

    Gruß Otto
    Zitieren Zitieren Wago DP Koppler 750... GSD/FW (S7-3002DP)  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.451
    Danke
    454
    Erhielt 510 Danke für 412 Beiträge

    Standard

    Hallo Otto,

    der Firmwarestand ist in der Nummer auf dem kleinen Deckel an der Front des Kopplers enthalten. Bei der Professional-Version hat man mehr Möglichkeiten bei der Konfiguration, konkrete Einzelheiten dazu weiß ich in dem Falle leider auch nicht. In der Regel sollte die Standard-Version ausreichen.

    Eine Stolperfalle gibt es, zumindest wenn man die GSD'n über den normalen Step7-Weg in der HW-Konfig installiert. Wenn man das Installationstool von Wago verwendet, wird dies eventuell berücksichtigt. Und zwar muß man darauf achten dass der Parameter "Process Data Representation" auf das Motorola-Format gesetzt ist, siehe Abbildung.

    Gruß, Onkel
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:

    Otto (09.04.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    06.02.2005
    Beiträge
    120
    Danke
    1
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nummerncode:

    19 Kalenderwoche
    02 Jahr
    03 Softwareversion
    04 Hardwareversion
    03 Firmwareloaderversion
    --
    B 06 06 06 Interne Nummer

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu IFATD für den nützlichen Beitrag:

    Otto (09.04.2010)

Ähnliche Themen

  1. M-Bus und Wago Koppler 841
    Von Norton im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.05.2011, 17:17
  2. Biete: WAGO Profibus-Koppler 750-323
    Von mike_roh_soft im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 20:48
  3. Mit Wago OPC-Server eine Wago 750-481 auslesen?
    Von Reto Hasler im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:02
  4. Elrest Fred P305 und Wago 750-347 CAN-Koppler
    Von repök im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 16:42
  5. WAGO TCP/IP Feldbus-Koppler an WINLC
    Von Rayk im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.08.2006, 20:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •