Hallo Zusammen

Habe auf meiner Anlage, die mittlerweile schon gut 2 Monate ohne Probleme läuft, ein merkwürdiges Problem.

Nach einem Stromausfall, wurde einer der Knoten nicht mehr richtig erkannt. Hatte folgende Diagnose-Meldungen:
- Slave noch nicht für Datenaustausch bereit (dauernd)
- Slave sendet unplausible Antwort an Master (nur ab und an)
- Slave muß neu parametriert werden (dauernd)

Haben es mit neuem Stecker, IM151, prov. Kabel und wechseln aller Module und Terminals probiert. Leider ohne Erfolg.
Erst durch ändern der Adresse, wurde der Knoten wieder erkannt. Rückstellen auf "original" Adresse stellte den Fehler wieder her.

Da ein ähnlicher Fehler schon bei der Inebtriebnahme da war, läuft die Anlage mit 500kBit/s. Die Kabellänge der einzelnen Segmente dürfte aber <200m sein. Nur damals hat diese Lösung geholfen.

Es sind gut 107 Teilnehmer im Netz. Die max. Anzahl von 32 Teilnehmern pro Segment wird aber nirgends erreicht. Auch sind nie mehr als 3 Repeater bis zum Teilnehmer geschaltet.

Der "Problem-Teilnehmer" hängt mit einem 2ten zusammen nach einem Repeater. Diese Variation habe ich 8 mal auf der ganzen Anlage. Nur dieser eine Teilnehmer mag auf einmal seine Adresse (original 64, nun 116) nicht mehr.

Also für mich absolut ein unlogisches Problem. Hoffe eventuell hier Hilfe zu finden. Ich möchte unserem Kunden solche Probleme in Zukunft nicht zumuten müssen, als auch die DP-Diagnose auf der Visualisierung so nicht mehr passt.

gruss

Schluchti
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nach einem Stromausfall, wurde einer der Knoten nicht mehr richtig erkannt. Hatte folgende Diagnose-Meldungen:
- Slave noch nicht für Datenaustausch bereit (dauernd)
- Slave sendet unplausible Antwort an Master (nur ab und an)
- Slave muß neu parametriert werden (dauernd)

Haben es mit neuem Stecker, IM151, prov. Kabel und wechseln aller Module und Terminals probiert. Leider ohne Erfolg.
Erst durch ändern der Adresse, wurde der Knoten wieder erkannt. Rückstellen auf "original" Adresse stellte den Fehler wieder her.

Da ein ähnlicher Fehler schon bei der Inebtriebnahme da war, läuft die Anlage mit 500kBit/s. Die Kabellänge der einzelnen Segmente dürfte aber <200m sein. Nur damals hat diese Lösung geholfen.

Der "Problem-Teilnehmer" hängt mit einem 2ten zusammen nach einem Repeater. Diese Variation habe ich 8 mal auf der ganzen Anlage. Nur dieser eine Teilnehmer mag auf einmal seine Adresse (original 64, nun 116) nicht mehr.

welche Slaves sind in der anlage verbaut ?, sind da zufällig irgendwelche "eigenbauten" mit im Netz ?
dein Problem klingt für mich so, als wenn da ein weiterer def. Teilnehmer ist der fälschlicherweise auf Telegramme für die Addresse 64 antwortet.

hast du die möglichkeit eine telegrammaufzeichnung am Bus zu machen ? (z.B. field PG mit Amprolyzer)
 
Hallo Zusammen

..Haben es mit neuem Stecker, IM151, prov. Kabel und wechseln aller Module und Terminals probiert. Leider ohne Erfolg...

Es wurde also schon der komplette Teilnehmer getauscht?

..dein Problem klingt für mich so, als wenn da ein weiterer def. Teilnehmer ist der fälschlicherweise auf Telegramme für die Addresse 64 antwortet..

Das wäre durchaus denkbar. Ich hatte auch schon einmal ein IM151, welches nach langer Zeit plötzlich irgend eine DP-Adresse hatte, die sich auch nie wieder ändern ließe. Die MLFB weiß ich nicht mehr, schätze es war die gewisse ..03.

Wieviele von den 107 Teilnehmern sind denn von diesen scheiß IM151? Die Fehlersuche könnte u.U. sehr aufwändig werden. Soweit ich gehört habe, tauscht Siemens die IMs..03 aus. Falls sich dieser Verdacht bewahrweitet, solltest du alle IM..03 gegen aktuelle Ausgabestände ersetzen (ersetzen lassen von Siemens).

btw:
Mit Wago oder Beckhoff habe ich solche Pleiten noch nicht erlebt. Allerdings haben diese beiden z.Z. erhebliche Lieferprobleme.


Gruß, Onkel
 
Das wäre durchaus denkbar. Ich hatte auch schon einmal ein IM151, welches nach langer Zeit plötzlich irgend eine DP-Adresse hatte, die sich auch nie wieder ändern ließe.
Jetzt wo Du es sagst:
Das hatte ich auch schon mal.
Ein Teil war defekt und das Ersatzteil ging nicht zum einstellen.
Wurden aber alle auf Kulanz getauscht obwohl sie schon etliche Zeit auf Lager lagen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal für die Antworten.

Da die Anlage ja relativ neu ist (Schränke wurden vor gut 8 Monaten ausgeliefert), sind überall die 1AA05 verbaut.

Wie gesagt, die Anlage hatte so ne Macke bei der IBN, welche ich aber durch Reduzierung der Busgeschw. von 1,5MBit/s auf 500kBit/s wegbrachte. Danach war das Thema eigentlich durch und dieser Teil der Anlage ging in Betrieb vor 2 Monaten.

Ersatzteile zum Testen hatte ich aus einem Teil der Anlage, welcher noch nicht in Betrieb ist. Sind also auf gleichem Stand.

Neben den Siemens Knoten sind auch 20 ABB-Umrichter und 20 SEW-Umrichter mit am Bus.

An diesem Bus haben bis vor diesem Problem alle Teilnehmer (ausgenommen 4 ABB-Umrichter, welche noch nicht in Betrieb sind) normal funktioniert. Da wo ich das Problem habe, sind schon mehrere Batch vom Kunden durchgefahren worden.

Für mich stellt sich einfach die Frage, warum die IM151 mit dieser Adresse nicht funktioniert. Auch die IM151, welche wir Ersatzweise mal eingebaut hatten wollte mit der Adresse 64 nicht funktionieren.

@Dagobert - wir haben ein Terminalmodul (mit Karte) nach dem anderen getauscht. Auch mal einen anderen Abschluss probiert. Aber es ist so, dass die Original Teile nun mit einer anderen Adresse ja funktionieren. Es ist schon wieder ein Batch drin und alles läuft einwandfrei.
gruss

Schluchti
 