Hallo Zusammen
Habe auf meiner Anlage, die mittlerweile schon gut 2 Monate ohne Probleme läuft, ein merkwürdiges Problem.
Nach einem Stromausfall, wurde einer der Knoten nicht mehr richtig erkannt. Hatte folgende Diagnose-Meldungen:
- Slave noch nicht für Datenaustausch bereit (dauernd)
- Slave sendet unplausible Antwort an Master (nur ab und an)
- Slave muß neu parametriert werden (dauernd)
Haben es mit neuem Stecker, IM151, prov. Kabel und wechseln aller Module und Terminals probiert. Leider ohne Erfolg.
Erst durch ändern der Adresse, wurde der Knoten wieder erkannt. Rückstellen auf "original" Adresse stellte den Fehler wieder her.
Da ein ähnlicher Fehler schon bei der Inebtriebnahme da war, läuft die Anlage mit 500kBit/s. Die Kabellänge der einzelnen Segmente dürfte aber <200m sein. Nur damals hat diese Lösung geholfen.
Es sind gut 107 Teilnehmer im Netz. Die max. Anzahl von 32 Teilnehmern pro Segment wird aber nirgends erreicht. Auch sind nie mehr als 3 Repeater bis zum Teilnehmer geschaltet.
Der "Problem-Teilnehmer" hängt mit einem 2ten zusammen nach einem Repeater. Diese Variation habe ich 8 mal auf der ganzen Anlage. Nur dieser eine Teilnehmer mag auf einmal seine Adresse (original 64, nun 116) nicht mehr.
Also für mich absolut ein unlogisches Problem. Hoffe eventuell hier Hilfe zu finden. Ich möchte unserem Kunden solche Probleme in Zukunft nicht zumuten müssen, als auch die DP-Diagnose auf der Visualisierung so nicht mehr passt.
gruss
Schluchti
Habe auf meiner Anlage, die mittlerweile schon gut 2 Monate ohne Probleme läuft, ein merkwürdiges Problem.
Nach einem Stromausfall, wurde einer der Knoten nicht mehr richtig erkannt. Hatte folgende Diagnose-Meldungen:
- Slave noch nicht für Datenaustausch bereit (dauernd)
- Slave sendet unplausible Antwort an Master (nur ab und an)
- Slave muß neu parametriert werden (dauernd)
Haben es mit neuem Stecker, IM151, prov. Kabel und wechseln aller Module und Terminals probiert. Leider ohne Erfolg.
Erst durch ändern der Adresse, wurde der Knoten wieder erkannt. Rückstellen auf "original" Adresse stellte den Fehler wieder her.
Da ein ähnlicher Fehler schon bei der Inebtriebnahme da war, läuft die Anlage mit 500kBit/s. Die Kabellänge der einzelnen Segmente dürfte aber <200m sein. Nur damals hat diese Lösung geholfen.
Es sind gut 107 Teilnehmer im Netz. Die max. Anzahl von 32 Teilnehmern pro Segment wird aber nirgends erreicht. Auch sind nie mehr als 3 Repeater bis zum Teilnehmer geschaltet.
Der "Problem-Teilnehmer" hängt mit einem 2ten zusammen nach einem Repeater. Diese Variation habe ich 8 mal auf der ganzen Anlage. Nur dieser eine Teilnehmer mag auf einmal seine Adresse (original 64, nun 116) nicht mehr.
Also für mich absolut ein unlogisches Problem. Hoffe eventuell hier Hilfe zu finden. Ich möchte unserem Kunden solche Probleme in Zukunft nicht zumuten müssen, als auch die DP-Diagnose auf der Visualisierung so nicht mehr passt.
gruss
Schluchti