    Hallo,

    welche Motheden werden normaleweise verwendet, um Slave-ID vom Modbus Slave einzustellen? Was ist wenn hardwaremäßige Einstellung nicht möglich ist (ohne Schalter)?

    MfG
    Senmeis
    Zitieren Zitieren Slave-ID vom Modbus Slave einstellen  

  2. #2
    Registriert seit
    24.03.2010
    Beiträge
    126
    Danke
    3
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    zum Beispiel über ein Bediendisplay des Gerätes. Wird so gemacht bei italienischen KM- Reglern von EVKO oder Carel oder auch bei Jumo Dicon.
    Oder über eine Programmierschnittstelle. Z.B. bei Met-One Partikelzählern.

  3. #3
    Registriert seit
    28.05.2010
    Beiträge
    36
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ist es üblich, den Slave-ID über Modbus selbst einzustellen? D.h. das Gerät hat im Einstellungsmodus einen bestimmten Slave-ID und eine feste Baudrate und ist konfigurierbar. Man kann das Gerät z.B. mit FC 06 einstellen.

    MfG
    Senmeis

  4. #4
    Registriert seit
    24.03.2010
    Beiträge
    126
    Danke
    3
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    üblich ist das nicht. Mir ist bis jetzt noch kein Gerät dieser Art untergekommen. Es wäre schon möglich, z.B. über die Broadcast- Adresse (Adresse 0). Jeder Modbus- Slave soll nach Spec. Schreibzugriffe auf Broadcast ausführen ohne Quittung.

    Setzt voraus, dass die Slave-ID als schreibbares Holding-Register ausgeführt ist.

    Man bräuchte dann noch ein Tool, mit dem man die ID in den Slave schreibt. Also einen kleinen Modbus- Master.

    Nicht unüblich ist das Einstellen der Slave-ID dagegen beim MBus.

    mfg

Ähnliche Themen

  1. Beckhoff Modbus TCP Slave
    Von MartinausM im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 08:44
  2. Modbus Slave??
    Von Tiger30 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 21:46
  3. Modbus Slave
    Von Brunoooo im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 12:37
  4. ET200S Modbus Slave
    Von Tito im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.05.2007, 11:45
  5. S7 Slave Adresse am Profibus einstellen?
    Von Patrick im Forum Feldbusse
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 10:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •