Slave-ID vom Modbus Slave einstellen

senmeis

Level-1
Beiträge
53
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

welche Motheden werden normaleweise verwendet, um Slave-ID vom Modbus Slave einzustellen? Was ist wenn hardwaremäßige Einstellung nicht möglich ist (ohne Schalter)?

MfG
Senmeis
 
Hallo,

zum Beispiel über ein Bediendisplay des Gerätes. Wird so gemacht bei italienischen KM- Reglern von EVKO oder Carel oder auch bei Jumo Dicon.
Oder über eine Programmierschnittstelle. Z.B. bei Met-One Partikelzählern.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist es üblich, den Slave-ID über Modbus selbst einzustellen? D.h. das Gerät hat im Einstellungsmodus einen bestimmten Slave-ID und eine feste Baudrate und ist konfigurierbar. Man kann das Gerät z.B. mit FC 06 einstellen.

MfG
Senmeis
 
Hallo,

üblich ist das nicht. Mir ist bis jetzt noch kein Gerät dieser Art untergekommen. Es wäre schon möglich, z.B. über die Broadcast- Adresse (Adresse 0). Jeder Modbus- Slave soll nach Spec. Schreibzugriffe auf Broadcast ausführen ohne Quittung.

Setzt voraus, dass die Slave-ID als schreibbares Holding-Register ausgeführt ist.

Man bräuchte dann noch ein Tool, mit dem man die ID in den Slave schreibt. Also einen kleinen Modbus- Master.

Nicht unüblich ist das Einstellen der Slave-ID dagegen beim MBus.

mfg
 
Zurück