    Hallo,

    ich habe hier ein Gebäude an das Sternförmig über 4 Kabel (NYY 10x1x2,5) 4 Brunnen angebunden sind. Nun benötige ich über diese 4 Kabel eine Busverbindung. Kabellängen sind zwischen 100 und 200 Meter. Ich wollte in die 4 Brunnen jeweils eine ET200S oder ET200M als Profibus Slave und im Hauptgebäude eine S7-300 einbauen welche die Steuerung übernimmt.

    Nun suche ich noch nach einer Lösung für die Übertragung über diese Kabel, da es ja keine twisted pair Kabel sind und auch ohne jegliche Abschirmung bin ich etwas ratlos.

    Nachdem ich hier im Forum etwas gesucht habe bin ich auf ein Modem von Westermo (TD-29P) gestoßen:

    http://www.westermo.com/Resource.phx...ems/td-29p.htx

    bzw. allgemein auf FSK Modems, hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt über solche Kabel oder gibt es bessere Alternativen (kein Funk und keine Kabelauswechselung)?

    Gruß
    bacardi
    Zitieren Zitieren Profibus DP über NYY Kabel?  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Nur als Idée:
    http://www.gavazzionline.com/pdf/CatDupeng.pdf
    Das Modul G38910120 ist wahrscheinlich ein Gateway zu Profibus DP.
    Jesper M. Pedersen

  3. #3
    Registriert seit
    13.04.2009
    Beiträge
    503
    Danke
    101
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von bacardischmal Beitrag anzeigen
    NYY 10x1x2,5

    Ich steh gerade ein wenig aufm Schlauch.. was ist das für ein Kabel???



    gruß
    MeisterLampe81

  4. #4
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    "Erdkabel"

    Eventuell würde soetwas mit nem Powe Rail Boster gehen.. Ich würde aber mich aber nach nem anderen Bus System umsehen..

  5. #5
    Registriert seit
    25.01.2006
    Beiträge
    52
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    das is ein Erdkabel ohne Schrim mit 10 schwarzen 2,5mm² Adern die einfach durchnummeriert sind, ohne Verseilung.

    Sowas wie ich angehängt habe nur mit schwarzem Mantel und ohne PE

    mfg bacardi
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  6. #6
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    Die niedrigste Profibus-Baudrate sind - so weit ich es weiß - 19,2k.
    Ich meine, dass das mit deinen Kabeln evtl. klappen könnte.
    Du könntest ja mal einen Brunnen versuchsweise anbinden.
    Die Sternverteilung könntest du dann mit Repeatern realisieren.

    Gruß
    Dieter

  7. #7
    Registriert seit
    13.04.2009
    Beiträge
    503
    Danke
    101
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von bacardischmal Beitrag anzeigen
    Hallo,
    das is ein Erdkabel ohne Schrim mit 10 schwarzen 2,5mm² Adern die einfach durchnummeriert sind, ohne Verseilung.

    Ahh.. das 10x1x2,5 hat mich ein bisschen verwirrt. Das NYY Erdkabel ist, krieg ich noch gerade so hin..

    Alles klar..

    Ich würde es auch einfach mal damit versuchen, könnte klappen..


    gruß
    MeisterLampe81

  8. #8
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    Hallo Zusammen

    Wir hatten sowas auch Provisorisch an einer Anlage mal gemacht.
    Ging Problemlos.
    Mussten auch mit den Baudraten etwas runter, aber ging.
    Also einfach mal probieren.

    Gruß
    Timo

  9. #9
    Registriert seit
    28.02.2006
    Ort
    Ostsee 5 min zum Strand
    Beiträge
    780
    Danke
    92
    Erhielt 110 Danke für 98 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Die Sternverteilung könntest du dann mit Repeatern realisieren.
    Oder 2 Adern rein und 2 wieder raus und im Hauptquatier zusammen tüddeln
    Gruß von der Ostsee

    Nordischerjung
    _____________________

    Wenn man seinem Paßbild ähnlich zu sehen beginnt, sollte man schleunigst Urlaub machen. (Vico Torriani, schw. Entertainer)

    Ich habe eine Diät gemacht und fettem Essen und Alkohol abgeschworen - in zwei Wochen verlor ich 14 Tage. (Joe E. Lewis)

  10. #10
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Nordischerjung Beitrag anzeigen
    Oder 2 Adern rein und 2 wieder raus und im Hauptquatier zusammen tüddeln
    Würd ich persönlich nicht machen. Die Kabel sind doch recht lang.
    Dazu keine Schirmung, also nicht gerade die besten Voraussetzungen ...

    Gruß
    Dieter

Ähnliche Themen

  1. Mit dem Profibus-Kabel auf Reisen.
    Von Vinz im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 09:52
  2. Zwei LAN Ports über ein CAT Kabel
    Von Farinin im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 06:20
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 21:27
  4. Profibus Kabel
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.12.2006, 07:34
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.02.2004, 22:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •