Profibus DP über NYY Kabel?

bacardischmal

Level-1
Beiträge
53
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe hier ein Gebäude an das Sternförmig über 4 Kabel (NYY 10x1x2,5) 4 Brunnen angebunden sind. Nun benötige ich über diese 4 Kabel eine Busverbindung. Kabellängen sind zwischen 100 und 200 Meter. Ich wollte in die 4 Brunnen jeweils eine ET200S oder ET200M als Profibus Slave und im Hauptgebäude eine S7-300 einbauen welche die Steuerung übernimmt.

Nun suche ich noch nach einer Lösung für die Übertragung über diese Kabel, da es ja keine twisted pair Kabel sind und auch ohne jegliche Abschirmung bin ich etwas ratlos.

Nachdem ich hier im Forum etwas gesucht habe bin ich auf ein Modem von Westermo (TD-29P) gestoßen:

http://www.westermo.com/Resource.phx/content/de/products/multidrop-modems/td-29p.htx

bzw. allgemein auf FSK Modems, hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt über solche Kabel oder gibt es bessere Alternativen (kein Funk und keine Kabelauswechselung)?

Gruß
bacardi
 
"Erdkabel"

Eventuell würde soetwas mit nem Powe Rail Boster gehen.. Ich würde aber mich aber nach nem anderen Bus System umsehen..
 
Hallo,
das is ein Erdkabel ohne Schrim mit 10 schwarzen 2,5mm² Adern die einfach durchnummeriert sind, ohne Verseilung.

Sowas wie ich angehängt habe nur mit schwarzem Mantel und ohne PE

mfg bacardi
 

Anhänge

  • NYM-JZ7x15.jpg
    NYM-JZ7x15.jpg
    4,9 KB · Aufrufe: 18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die niedrigste Profibus-Baudrate sind - so weit ich es weiß - 19,2k.
Ich meine, dass das mit deinen Kabeln evtl. klappen könnte.
Du könntest ja mal einen Brunnen versuchsweise anbinden.
Die Sternverteilung könntest du dann mit Repeatern realisieren.

Gruß
Dieter
 
Hallo Zusammen

Wir hatten sowas auch Provisorisch an einer Anlage mal gemacht.
Ging Problemlos.
Mussten auch mit den Baudraten etwas runter, aber ging. :)
Also einfach mal probieren.

Gruß
Timo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich würde auch nicht die reinen PB-Signale (und deren Spannungspegel) mit Niederspannung in einem Erdkabel mischen - und zwar unabhängig davon, ob das vielleicht sogar funktioniert.

Ich hatte mal (allerdings bei einer etwas anderen Anwendung) den Powertrans von Wampfler im Einsatz - ich meine, dass das Gerät auch Profibus kann. Vielleicht fragst du die Jungs mal ...

Gruß
Larry
 
Die entscheidende Frage ist vermutlich weniger, ob das funktioniert. Das Problem sind meistens die Potenzialunterschiede bei diesen Längen. Da geben die PB-Module nach einigen Tagen oder Wochen wegen kleiner Überspannungen auf.

Wir hatten ähnliche Probleme mal mit Suconet (187,5kB), das man lt. Hersteller 5km lang machen könne. Auf 400m war regelmäßig nach ein paar Wochen Schluss, davor lief es prima. Läuft jetzt mit Glasfaser stabil.

Als Alternative haben wir damals ebenfalls Standleitungsmodems diskutiert. War halt in unserem Fall mehr Programmieraufwand, da asynchron.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oder 2 Adern rein und 2 wieder raus und im Hauptquatier zusammen tüddeln :D

Hallo,

ja das hatte ich mir auch erst gedacht nur sind es ca. 1,2km Strecke durch alle Brunnen hin und zurück. Habe auch schon überlegt 2 Brunnen in Reihe und dann nochmal 2 Brunnen. Nur weis ich nicht ob das über die Kabel läuft, ich werde wohl ums testen nicht rum kommen :-(


Es werden ca 16DI/16DO pro Brunnen gebraucht, zeitkritisch ist das nicht da es ja nur Brunnen EIN/AUS, Wassereinbruch, Objektschutz und solche Meldugnen sind.

Das TD-29 hat angeblich eine Galvanische Trennung also sollte mit Potenzialunterschied das ja keine Probleme geben?

Edit:
Also die Siemens MD2-Modems habe ich bei uns auf einer ca. 8km langen Strecke (A-2YF(L)2Y länge ca. 7km und NYY länge ca. 1km) selbst stabil mit 1200Bits/s laufen.

mfg bacardi
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie wäre es mit eine selbsterfundene "serial protocol".
Es kann mit normalen 24V E/A und normalen billige SPSen erledigt werden.

Überspannungen werden vermutlich kein Problem, da normalen 24V E/A ziemlich hart sind. Evtl kann man überspannungsschutz oder Optokoppler verwenden.

Ich schätze das es wird 4 Adern pro Brunnen benötigt.
Sync -->
Data -->
Sync <--
Data <--

Edit: plus 2 Adern für 24V+/-

Bei ein typisches Propagation delay von digitalen E/A von z.B. 5 ms dann kann man ungf. 100 bps erreichen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir haben mal von Vahle Powercom 485 eingesetzt um über eine Kabeltrommel mit Schleifkontakten ein Profibussignal zu übertragen. Hat ganz gut funktioniert allerdings nur mit 19,2kBit wobei das eventuell ja reichen sollte.

Hier mal ein Link

http://www.vahle.de/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=72

Laut Vahle sind Längen bis 5000m möglich... ich denk allerdings ganz billig ist das eventuell nicht.

Gruß

Philipp
 
also ich habe hier ein panal über ein ähnliches kabel am dp-bus mit 187k am laufen.

cpu----repeater---nyy 1000m----repeater---buskabel 100m----op277

läuft seit jahren problemlos ohne busfehler.
kaum zu glauben aber wahr
 