Hallo Rayk
hast du schon unter CPU-Eigenschaften von der 315er die Betriebsart von Master nach Slave umgeschaltet?
mfG churchill
Hallo,
ich habe folgendes Problem im Profibus-DP Netz:
CPU 314C-2DP als Master und diverse ET 200B -Baugruppen als Slaves. Das funktioniert super. Nun möchte ich eine CPU 315-2DP als weiteren Slave einbinden. Hardware konfiguriert und übertragen aber Master startet nicht (SF-Sammelfehler). Erst mit OB 82 arbeitet die CPU korekt. Meiner Meinung nach sollte die Kommunikation auch ohne OB's funktionieren....
Bin für Tips dankbar.
mfg. Rayk
Hallo Rayk
hast du schon unter CPU-Eigenschaften von der 315er die Betriebsart von Master nach Slave umgeschaltet?
mfG churchill
Hallo,
die 315er ist als Slave konfiguriert. Die Kommunikation funktioniert, wie beschrieben, super eben nur mit OB 82....
mfg Rayk
Was ist das für eine SF-Meldung?
du kannst sie ja aus dem Baugruppenzustand diagnostizieren.
Bausteinordner markieren--> Zielsystem--> Diagnose/Einstellung--> Baugruppenzustand.
mfG churchill
Hallo,kann mir bitte jemand helfen,
ich hab das selbe problem, nur das bei mir ein 314 2 dp slave einen sf -fehler ausgibt.
Wie stellt man grundsätzlich eine verbindung her ?
was sind partner und local adressen ? ( dp slave einstellungen )
Hab' hinbekommen , sorry für dumme anfängerfragen
also : ob 82 muss sein, kann aber leer bleiben.
ob 86 ebenfalls.
Step - by - step manual über die master <-> intelligent slave
verbindung findet man unter
http://<br /> http://www.energietec...g/Profibus.htm
den beispiel dort auf jeden fall mal ausprobieren,
beide cpu's in den run zustand schalten, selbst wenn sf led leuchtet.
Dann müsste die fehlermeldung verschwinden.