    Hallo,
    ich habe folgendes Problem im Profibus-DP Netz:
    CPU 314C-2DP als Master und diverse ET 200B -Baugruppen als Slaves. Das funktioniert super. Nun möchte ich eine CPU 315-2DP als weiteren Slave einbinden. Hardware konfiguriert und übertragen aber Master startet nicht (SF-Sammelfehler). Erst mit OB 82 arbeitet die CPU korekt. Meiner Meinung nach sollte die Kommunikation auch ohne OB's funktionieren....
    Bin für Tips dankbar.
    mfg. Rayk
    Reply With Quote Reply With Quote Profibus Problem  

  2. #2
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    141
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default

    Hallo Rayk

    hast du schon unter CPU-Eigenschaften von der 315er die Betriebsart von Master nach Slave umgeschaltet?

    mfG churchill

  3. #3
    Anonymous Gast

    Default

    Hallo,
    die 315er ist als Slave konfiguriert. Die Kommunikation funktioniert, wie beschrieben, super eben nur mit OB 82....
    mfg Rayk

  4. #4
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    141
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default

    Was ist das für eine SF-Meldung?

    du kannst sie ja aus dem Baugruppenzustand diagnostizieren.
    Bausteinordner markieren--> Zielsystem--> Diagnose/Einstellung--> Baugruppenzustand.

    mfG churchill

  5. #5
    Anonymous Gast

    Default

    Hallo,kann mir bitte jemand helfen,
    ich hab das selbe problem, nur das bei mir ein 314 2 dp slave einen sf -fehler ausgibt.
    Wie stellt man grundsätzlich eine verbindung her ?
    was sind partner und local adressen ? ( dp slave einstellungen )
    Reply With Quote Reply With Quote dasselbe problem ...  

  6. #6
    Anonymous Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hab' hinbekommen , sorry für dumme anfängerfragen


    also : ob 82 muss sein, kann aber leer bleiben.
    ob 86 ebenfalls.

    Step - by - step manual über die master <-> intelligent slave
    verbindung findet man unter

    http://<br /> http://www.energietec...g/Profibus.htm

    den beispiel dort auf jeden fall mal ausprobieren,
    beide cpu's in den run zustand schalten, selbst wenn sf led leuchtet.
    Dann müsste die fehlermeldung verschwinden.

Similar Threads

  1. Problem mit Profibus...
    By AndreK in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 20.05.2011, 14:58
  2. Problem mit Profibus
    By Basti667 in forum Simatic
    Replies: 12
    Last Post: 18.01.2011, 14:03
  3. Problem mit Profibus
    By Tommy1981 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 23.09.2008, 08:34
  4. Problem Profibus S7-300
    By Anonymous in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 27.04.2005, 11:28
  5. profibus-problem.
    By Jochen Kühner in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 10.07.2004, 08:56

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •