Hallo,
ich sitze gerade an meiner Bachelorabeit und muss ein Konzept entwickeln.
Dazu muss ich aus 6 Siemens 315-2DP SPSen 4 Signale an eine Master-SPS auch 315-2 DP senden. Das ganz soll bidirektional laufen. Diese Kommunikation würde ich gern über Profibus laufen lassen, um die Installationskosten zu reduzieren und später bei Erweiterung nicht neue Leitungen ziehen zu müssen. Bei den 6 SPSen ist bereits ein Profibus- und MPIbussystem projektiert, die dort jeweils als Master arbeiten.
Meine Frage jetzt: Kann ich diesen neuen Profibus als 2. Schicht nehmen und die ganzen SPSen somit vernetzen?
Wenn nicht, was würdet ihr vorschlagen?

P.S.: Ich hatte auch schon dran gedacht eventuell ET-Stationen bei den einzelnen SPSen zu setzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du schreibst du hast die MPI-Schnittstellen schon belegt. Hängen da die Steuerungen schon zusammen? Wenn nicht, was hängt dann dran?
Ich denke an die Globaldatenkommunikation.
 
Hallo,
ich habe mir gerade die Maschinen noch mal angeschaut, und mir sagen lassen, dass diese bereits über MPI teilweise vernetzt sind. Bei den 6 SPSen sind 2 TSA2 Modem angebracht. Von einem TSA geht ein MPI Bus zu einer weiteren sps. Von dem 2. TSA werden 2 weitere SPSen über MPI verdrahtet. Bleibt so gesehen noch eine SPS die noch nicht vernetzt ist. Dann müsste ich ja mit 3 DP-DP Kopplern hinkommen...
 
Wenn Du die 6 SPS über MPI miteinander vernetzt, kannst Du relativ einfach Daten von einer SPS zur anderen senden/empfangen.

Dazu gibt es die Funktionsbausteine Put / Get oder falls alle S7 Projekte in einem gemeinsamen Projekt liegen, kannst Du auch die Bausteine BSend und BReceive verwenden.

Ich weiss nicht, was die Vernetzung über Profibus mit zusätzlichen 6 DP/DP Kopplern für einen Vorteil haben soll, ausser der Geschwindigkeit. Kosten nur zusätzliches Geld.

Ich würde Dir zur Erweiterung des MPI Busses raten. Definiere eine SPS als Master auf dem MPI Netz und Du kannst zusätzlich alle SPS mit der Uhrzeit des MPI Masters synchronisieren.

Nachteil des MPI Busses ist die etwas langsamere Übertragungsrate von 187,5 kBit/s. Du musst schauen, ob diese Übertragungsrate ausreichend ist.

Für Ein/Aus Befehle, Anlagenstatus, Batchnummernweitergabe oder Messwertweitergabe sollte dies trotzdem schnell genug sein.
 
Hallo,
danke für die Antworten. Ich muss noch mal gucken, ob das von den entfernungen her passt. Weil MPI ohne Potentialtrennung nur 50m und die 315-2DP hat die so viel ich gelesen habe nicht drin. Selbst wenn ich 2 Repeater brauche, sind die noch billiger als ein DP-DP Koppler. Auf die Geschwindigkeiten kommt es nich so drauf an.
Danke erst mal für eure Hilfe.