Wago 750-303

Heinz

Level-1
Beiträge
657
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Experten,
kennt jemand, dass ein Wago Koppler sporatisch Ausgänge ansteuert, obwohl die Steuerung den Ausgang nicht eingeschaltet hat? Das SPS-Programm hatte über die Schützrückmeldung festgestellt, dass der Ausgang angesteuert worden ist.

Nach dem Tausch der Baugruppe ist das nicht mehr aufgetaucht.

Hat dieses Verhalten jemand gehabt?

Gruß

PS. Die rote I/O ERR LED blinke nicht, sondern zeigte nach Spannung aus/ein Dauerlicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
kurze Rückinfo:

Baugruppe 750-303 defekt. Rote LED Dauerlicht heist: Der Koppler startet nicht, Fehlerlokalisierung nicht möglich.