Hallo,
ich habe eine ganz banale Frage:
Warum muss in einem CP (CP343-1) eine MPI-Adresse angegeben werden? Obwohl der CP über den Rückwandbus mit der CPU kommuniziert?
Oder läuft der MPI-Bus auch über den Rückwandbus???
 
Der Rückwandbus ist auf jeden Fall bei den älteren bzw. kleineren SPSen mit dem MPI-Bus verbunden. Deshalb erscheinen dort die CPs mit einer MPI-Adresse.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Rückwandbus ist auf jeden Fall bei den älteren bzw. kleineren SPSen mit dem MPI-Bus verbunden. Deshalb erscheinen dort die CPs mit einer MPI-Adresse.

Danke erst mal für die rasche Antwort! Kann man das noch irgendwo nachlesen, damit ich das belegen kann? Das ist für meine Bachelorarbeit.
 
Kann man das noch irgendwo nachlesen, damit ich das belegen kann? Das ist für meine Bachelorarbeit.
Hilfe zum HW-Konfig Einstelldialog "Allgemein"
Bei Baugruppen mit eigener MPI-Adresse finden Sie unter “Rückwandanschluss” ein Feld mit der MPI-Adresse (gilt nicht für PC-Baugruppen). CPs und FMs mit eigener MPI-Adresse haben eine Besonderheit: Ihre MPI-Adresse wird von der CPU automatisch ermittelt, so dass deren MPI-Adresse hier nur ablesbar ist (gilt nicht für allen CPU-Typen bei S7-300).

Simatic Manager > Hilfe > Hilfethemen... > MPI-Adressen von FMs und CPs (S7-300)
Besonderheit: MPI-Adressen von FMs und CPs (S7-300)

CPs und FMs mit eigener MPI-Adresse haben eine Besonderheit: Ihre MPI-Adresse wird von der CPU automatisch ermittelt und vergeben nach folgendem Muster:
  • erster CP / erste FM nach der CPU: MPI-Adresse der CPU + 1
  • zweiter CP / zweite FM nach der CPU: MPI-Adresse der CPU + 2
Neuere CPUs der S7-300 (siehe Handbuch oder Produktinformation) erlauben die freie MPI-Adressvergabe für solche CPs und FMs (über das Register "Allgemein" der Baugruppe einstellbar).

Einiges steht auch in den Handbüchern, wie z.B. "Hardware konfigurieren und Verbindungen projektieren mit STEP 7"
und die Betriebsanleitung "S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen".

Harald
 