Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Topologie/DP

  1. #1
    Registriert seit
    10.03.2008
    Beiträge
    28
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Gibt es eine Möglichkeit wenn ich einen zentrale Ort habe, wo 4 Profibusleitungen Enden, diese als ein Bus zusammen zu schließen?


    Ich besitze 4 Dezentrale Peripherien (Vipa IM253), wobei das Profibuskabel jeder einzelnen Station an einem gemeinsamen Ort endet. Muss Profibus DP ein Ring werden oder was ratet Ihr mir.


    Kennt Ihr da Lösungen oder Möglichkeiten dieses Problem zu lösen?

    MfG,
    Stefan
    Zitieren Zitieren Topologie/DP  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Da fällt mir das hier ein. Erfahrung habe ich damit allerdings keine.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:

    SPS_S5_S7 (03.11.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.708
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    das von Rainer vorgeschlagene Gerät von Helmholz setze ich viel und gerne und ohne mich darüber ärgen zu müssen ein ...
    Ergo ... kann ich nur empfehlen ...

    Gruß
    Larry


    Nachsatz:
    Eine kleinen Wermutstropfen gibt es hier aber trotzdem : Helmholz hat bei dem Artikel mitunter schwer kalkulierbare Lieferzeiten ...
    Geändert von Larry Laffer (03.11.2010 um 19:26 Uhr)

  5. #4
    Registriert seit
    27.11.2005
    Ort
    im Osten
    Beiträge
    1.183
    Danke
    141
    Erhielt 271 Danke für 248 Beiträge

    Standard

    Eine andere Möglichkeit wäre die verwendung von zwei normalen Repeatern.
    Je zwei Slaves an einen Repeater und die beiden Repeater in reihe an die CPU.
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)

  6. #5
    wogle ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.03.2008
    Beiträge
    28
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Dankesehr!

    ich werde es ausprobieren.

  7. #6
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von wogle Beitrag anzeigen
    Dankesehr!

    ich werde es ausprobieren.
    Welche Variante?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  8. #7
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 420 Danke für 337 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MW Beitrag anzeigen
    Eine andere Möglichkeit wäre die verwendung von zwei normalen Repeatern.
    Je zwei Slaves an einen Repeater und die beiden Repeater in reihe an die CPU.
    Wieso eigentlich 2 Repeater? Wenn er einen hat kann er ja 2 stränge (Leitungen) daran anschließen!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  9. #8
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Wieso eigentlich 2 Repeater? Wenn er einen hat kann er ja 2 stränge (Leitungen) daran anschließen!
    Er hat 4 Stränge mit DP und sicher auch einen Master. Wie bringt er die auf einen Repeater?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  10. #9
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 420 Danke für 337 Beiträge

    Standard

    Dann ja, aber da könnte er auch immer noch den Master wenn er denn im gleichen Schrank ist mit in einen Strang nehmen. Denke mehr Infos wären nicht schlecht!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren Dann ja...  

  11. #10
    Registriert seit
    27.11.2005
    Ort
    im Osten
    Beiträge
    1.183
    Danke
    141
    Erhielt 271 Danke für 248 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Dann ja, aber da könnte er auch immer noch den Master wenn er denn im gleichen Schrank ist mit in einen Strang nehmen. Denke mehr Infos wären nicht schlecht!
    Wenn die CPU in einem der Stränge wäre/ist würde das natürlich mit einem Repeater funktionieren. Siehe Skizze im Anhang
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu MW für den nützlichen Beitrag:

    Rainer Hönle (08.11.2010)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.10.2010, 15:26
  2. Profinet Topologie erkennen
    Von thomasgull im Forum Feldbusse
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 08:24
  3. Interbus, Profinet und Topologie
    Von snowbda im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 00:55
  4. DOKU: Topologie auch ohne Diagnose Repeater?
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 09:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •