Guten Morgen alle miteinander,

Ich habe eine S7-400er an einem Profibus hängen und möchte eine Kopplung zu einer Combox-p von Atlas Copco aufbauen.

Ich bekomme aber immer einen Fehler auf dem Bus und meine HW-Konfig sagt, dass die Baugruppe zwar projektiert sei aber nicht vorhanden ist.

An der Combox habe ich 2mal die Adresse 11 (Can/Profi) und in der HW - Konfig auch die 11 angegeben. [Gerät aber nicht vorhanden]

Derzeit weiss ich leider nicht was ich da noch tun kann und wie ich den Fehler noch beheben könnte?!?

Wäre einem von euch da draussen in der grossen weiten Welt dankbar wenn er oder auch sie kontakt aufnehmen könnte.
LEIDER IST ES DRINGEN :(


Gruss Andy
 

Anhänge

  • 93927_Profibus Combox-P Kurzanleitung.pdf
    98,9 KB · Aufrufe: 157
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

Baudraten gleich, Abschlusswiderstände am Ersten und letzten Teilnehmer eingeschaltet?

Gruss Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andy,

wie ist denn die HW-Konfig eingestellt?

Mit den S7-Bausteinen benötigt mann ein Universalmodul mit je 16 Byte für E/A.

Bei mir war der Aufbau der Kommunikation bis jetzt unproblematisch.

Ist das ComBox- Modul von AC vorkonfiguriert?

Grüße

Ralph
 
Schon einmal den Bus mit dem PG überprüft?
An dem Teilnehmer anstecken und dann auf Teilnehmer suchen gehen.
Findest du den Teilnehmer?

bike
 
Hallo Andy,

wie ist denn die HW-Konfig eingestellt?

Mit den S7-Bausteinen benötigt mann ein Universalmodul mit je 16 Byte für E/A.

Bei mir war der Aufbau der Kommunikation bis jetzt unproblematisch.

Ist das ComBox- Modul von AC vorkonfiguriert?

Grüße

Ralph

Guten Morgen,

ja die Atlas Copco Combox-P ist von AC vorkonfiguriert.

Ich hab ein Universalmodul mit 32 Byte ADR 512 bis 543.
Diese Einstellung wurde bei einem Vergleichsprojekt auch schon verwendet und hat anscheinend Fkt.


Gruss Andy
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andy,

macht ihr die Kommunikation mir eigenen Bausteinen?

Wir hatten (ich glaube im Jahr 2004) von AC S7-Bausteine erhalten.

Damit wird die aufwendige Auftragsabarbeitung (welches Signal soll gelesen werden --> warten bis Antwort kommt --> nächstes Signal abfragen) übernommen. Die Konfiguration erfogt über Datenbausteine.

Bis jetzt habe ich noch keine neuere Version gesehen. Meine Bausteine sind von Juli 2003.

Nachtrag:
Wurde die Abfrage der erreichbaren Teilnehmer (s. Beitrag 7 von Bike) schon getestet?

Grüße

Ralph
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Andy,

macht ihr die Kommunikation mir eigenen Bausteinen?

Wir hatten (ich glaube im Jahr 2004) von AC S7-Bausteine erhalten.

Damit wird die aufwendige Auftragsabarbeitung (welches Signal soll gelesen werden --> warten bis Antwort kommt --> nächstes Signal abfragen) übernommen. Die Konfiguration erfogt über Datenbausteine.

Bis jetzt habe ich noch keine neuere Version gesehen. Meine Bausteine sind von Juli 2003.

Nachtrag:
Wurde die Abfrage der erreichbaren Teilnehmer (s. Beitrag 7 von Bike) schon getestet?

Grüße

Ralph

Hallo Ralph,

da hast du schon Recht, die Kommunikation werde ich dann auch über die fertigen Bausteine machen, aber der Bus darf dennoch keinen Fehler aufweissen, auch wenn ich noch keine Bausteine geladen habe! ODER?!?!

Gruss Andy
 
Hallo Andy,

das ist schon richtig, dass der Profibus ohne Software stehen muss.

Meine Frage ist, ob die Vorkonfiguration auf 16 oder auf 32 Byte E/A erfolgte.

Normalerweise passt sich ein Profibus-Slave nicht automatisch an die Adressbreite des Masters an. Eine Konfigurationsauswahl stellt die Combox ja nicht zur Verfügung.

Vielleicht kannst Du ja mal die Konfiguration auf 16 Byte E/A mit Konsistenz gesamte Länge einstellen und testen. Eventuell hatte die Combox des früheren Projektes eine andere Einstellung.

Grüße

Ralph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachtrag zu diesem Thema

mein Problem ist im Moment nicht der Datenaustausch zwischen mir und der ComBox, sondern ich kann die Schnittstelle in meiner Online HW - Konfiguration schon gar nicht sehen!!!!

Sie ist zwar PROJEKTIERT aber die Baugrupper wird auf dem Bus nicht gefunden.

Vielen Dank Andy
 
Hallo,

AtlasCopco hat die Box vorkonfiguriert ( sagen wir mal 16 Byte E/A)

Dieser Bereich muss in Step7-Hardwareconfig an deinem DP-Slave eingetragen sein, sonst gibts auch keine sichtbare Verbindung.

IdR. wird eine GSD-Datei mitgeliefert. Dort dann die 16 /EA auswählen.

Ist das Universalmodul, das du ausgewählt hast, aus der AC-GSD-Datei?
 
Hallo Andy,

ist der Teilnehmer überhaupt am Bus sichtbar?

Zumindest bei der Schnittstellendiagnose von "PG/PC-Schnittstelle einstellen" sollte die Adresse als passiver Slave auftauchen.

Gebe mal bitte eine Übersicht, was bis jetzt gemacht wurde und mit welchem Ergebnis.

Grüße

Ralph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andy,

ist der Teilnehmer überhaupt am Bus sichtbar?

Zumindest bei der Schnittstellendiagnose von "PG/PC-Schnittstelle einstellen" sollte die Adresse als passiver Slave auftauchen.

Gebe mal bitte eine Übersicht, was bis jetzt gemacht wurde und mit welchem Ergebnis.

Grüße

Ralph


Hallo Ralph

- ich habe mir das Modul [DP-Norm] aus einem bestehenden Projekt in mein aktuelles kopiert incl. Universalmodul 32 Byte
Beim kopieren kommen ja alle GSD Daten austomatisch mit und den Teilnehemer sollte ich bei korekter DB Bus Adr. auf beiden Seiten, den Gegenüber sehen können.

- hab darauf hin die HW Konfig übersetzt und runter geladen

- Ergebnis ich seh den anderen Teilnehemer nicht

=> was meinst du genau damit ob der Teilnehemer am Bus zu sehen ist ?

Gruss und Vielen Dank Andy
 
Hallo Andy,

im Simatic-Manager kannst Du unter '"Extras" - "PG/PC-Schnittstelle einstellen" eine Diagnose aufrufen.

Ausser dem Test deines Adapters ist auch im unteren Bereich ein Button "Lesen". Damit wird der Profibus gescannt und alle Busteilnehmer aufgelistet.

Diesen Test kannst Du aber nur ausführen, wenn Du direkten Zugriff auf den Profibus hast. Ansonsten ist das wie Blindflug bei der Fehlersuche.

Welchen Zugriff hast Du auf die SPS?

Grüße

Ralph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andy,

im Simatic-Manager kannst Du unter '"Extras" - "PG/PC-Schnittstelle einstellen" eine Diagnose aufrufen.

Ausser dem Test deines Adapters ist auch im unteren Bereich ein Button "Lesen". Damit wird der Profibus gescannt und alle Busteilnehmer aufgelistet.

Diesen Test kannst Du aber nur ausführen, wenn Du direkten Zugriff auf den Profibus hast. Ansonsten ist das wie Blindflug bei der Fehlersuche.

Welchen Zugriff hast Du auf die SPS?

Grüße

Ralph


Guten Morgen Ralph,

leider hab ich gestern die letzten Einträge nicht mehr gelesen.
ich bin in Vietnam und bin daher 6 stunden voraus.

Im PDF ist mein Profibus Scan via MPI CP 5512, normalerweise greife ich per Ethernet auf die SPS zu.

Zu erkennen ist der Slave auf Adr. 11 -> sollte die Combox sein.

Gruss Andy
 

Anhänge

  • ProfiBusScan_MPI_CP5512.pdf
    62,4 KB · Aufrufe: 45
Hallo Andy,

wenn ich mich nicht ganz täusche, dann ist MPI und Profibus nicht identisch. Mache den Test bitte noch mal am Profibus.

Falls die Combox am MPI hängt, wird das mit der Kommunikation nichts.

PS:
Als ich die Uhrzeit Deiner Antwort sah, dachte ich mir schon so etwas. Hoffentlich kannst Du auch etwas vom Land erkunden.

Grüße

Ralph
 
Stimmt, MPI/Profibus sind verschieden.
Verwende doch AUTO für die Verbindung, dann macht es Siemens schon richtig.
Auf dem Screenshot sehe ich sehr viele Teilnehmer, sind die alle angeschlossen?
Ich würde direkt auf den Teilnehmer gehen, das PG auf Master umstellen und dann die Adresse direkt am Slave auslesen.
Nur so hast du die Sicherheit, welche Adresse dein Teilnehmer hat.

bike


Außerdem sehe ich deine CPU nicht. Dein PG ist Adresse 0 und ist aktiv, welche Adresse hat die CPU?
 