Profibusstecker mit automatischen Widerstand

dicker

Level-1
Beiträge
36
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen :)

Bin hier gerade am suchen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich eine Maschine vom Profibus trennen kann, sodas automatisch der Abschlusswiderstand geschaltet wird.
Kann mir da jemand helfen??
Oder kann man das irgendwie anders realisieren?

Danke
 
Helmut von der Reparatur

welche Anschlussboxen genau meinst du?
Es ist ja nur die OP3, die da an und abgesteckt wird.

Aber ein aktiver Abschlusswiderstand hört sich auch gut an, aber erstmal einen haben ....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ohh, ich glaube das wird zu teuer ...
da müsste ich mir so ein aktiven Widerstand selber bauen. Dürfte ja nicht so schwer sein. Kleines Relais im Steckkontakt dann müsste es klappen.
 
Die Anschlussboxen haben auch keinen "Automatischen" Widerstand.
Der wird dort genauso fest wie an allen Teilnehmern auch über DIP-Schalter ein- und ausgeschaltet.
Das Panel an einer Anschlussbox muss man quasi wie ne Art Stichleitung sehen. Evtl. ist dort ein kleiner Repeater eingebaut oder sowas in der Richtung.
 
Der Listenpreis von:
6AV6671-5AE00-0AX0 --- ANSCHLUSS-BOX DP BASIC FUER MOBILE PANELS (MPI/PROFIBUS) --- 270,00 EUR
.
und
.
6ES7972-0AA01-0XA0 --- SIMATIC DP, RS485 REPEATER ---- 275,60 EUR
.
ist im Prinzip gleich.

Mit einem:

6ES7972-0DA00-0AA0 ---- SIMATIC DP, RS485 ABSCHLUSS- WIDERSTAND ZUR TERMINIERUNG VON PROFIBUS-/MPI-NETZEN ---67,50 EUR

kann man:
Das aktive RS485-Abschlusselement terminiert den PROFIBUS und sorgt damit für einen definierten Pegel des
RS485-Signals und die Unterdrückung von Reflexionen auf der Leitung. Da er unabhängig von den Feldgeräten
betrieben wird, können diese rückwirkungsfrei vom Bus abgekoppelt werden.

wenn du das Teil HINTER dem nicht terminierten Stecker anbringst und
schön mit 24Volt aus der Mastermaschine versorgst, dann ist das die
beste Lösung. Und mit 50€ Lieferpreis ist das auch bezahlbar.

Gruß

Frank
 
@schoeneberg:
Sorry ... ich verstehe deine Frage nicht so ganz.
Geht es dir um das von IBFS erwähnte Modul (6ES7972-0DA00-0AA0) ?

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, ich habe einen PB Strang der temporär unterbrochen werden muss. Also habe ich ein offenes Ende. Dieses muss ja mit einen Abschluss versehen werden.

Nur stehe ich vollkommen auf dem Schlauch.
Wenn ich den Widerstand einschalte, dann habe ich ja immer noch das offene Ende, da ich ja an dem o.g. Bauteil nur einen Busanschluss habe.
Oder lege ich einfach zwei Leitungen auf den Abschlusswiderstand, sprich die, die vom Master kommt und die die später unterbrochen werden soll, und schalte den Wiederstand nur dann ein, wenn ich den Bus hinter dem Widerstand trenne?
 
Solche Aufgaben löst man am Besten mit Repeatern. An beiden Enden der Unterbrechungsstelle je einen Repeater einbauen und schon ist der Bus immer abgeschlossen.
Meistens reicht ein Repeater auf der Masterseite, da hinter der Unterbrechung meistens nur Slaves sitzen.
 
In diesem Fall solltest du den ausfallenden Strang entweder über einen Multiplexer (den gibt es z.B. von Helmholz - siehe oben im Banner) oder über einen Repeater ziehen. Der Strang bis zum Multiplexer jeweils ist immer terminiert und gespeisst. Mit einem MUX kannst du sogar einen Stern aufbauen ...

Gruß
Larry
 