    Hallo,
    man merkt, Modbus RTU nutzt CRC aber RTU ASCII nutzt LRC als Prüfungsmechanismus. Gibt’s Gründe dazu?
    Gruss
    Senmeis
    Zitieren Zitieren CRC und LRC in Modbus  

  2. #2
    Registriert seit
    20.01.2007
    Ort
    Grünkraut
    Beiträge
    103
    Danke
    31
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    Das wurde von Modicon, den Entwicklern von Modbus, im letzten Jahrhundert so festgelegt.
    So wenig effizient RTU ASCII ist, so lausig ist der LRC, der nur ein byteweites XOR über alle Nutzdaten ist. Ein doppelter Fehler an der gleichen Bitstelle wird nicht erkannt!
    Mit CRC werden Fehler in der Übertragung sicher erkannt. Es ist zu beachten welches Generato-Polynom zur Erzeugung der CRC-Information benutzt wird. Normalerweise bei Modbus: x^16 + x^15 + x^2 + x^0.

    Gruss Corrado

  3. #3
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Modbus ASCII braucht eh kein Mensch
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  4. #4
    Registriert seit
    20.01.2007
    Ort
    Grünkraut
    Beiträge
    103
    Danke
    31
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    @Lars:

    Gruss Corrado

  5. #5
    Registriert seit
    14.06.2005
    Beiträge
    223
    Danke
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von corrado Beitrag anzeigen
    ... im letzten Jahrhundert so festgelegt.
    ...

    Gruss Corrado

    Du meinst im letzten Jahrtausend!

Ähnliche Themen

  1. Modbus TCP mit PN CPU
    Von wupper-sps im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 18:41
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 08:14
  3. [ Modbus ] S7-200
    Von caret im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 20:01
  4. Modbus+
    Von FvE im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 18:19
  5. ModBus
    Von hausenm im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 11:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •