    Moin moin

    Ich habe bei meiner übungs Sps folgendes prob.

    Hardware: cpu316-2dp, et200x 8di, ps5a, 1m buskabel mit fastcon. stecker

    alles schön verdratet und ich habe immer einen busfehler

    cpu und et200 terminiert

    nach einem urlöschen geht geht die cpu in run ohne fehler
    aber der et200x sagt BF

    mit projekt sagen beide BF und cpu sagt noch SF

    bitte hilfe

    mfg
    Frank
    Zitieren Zitieren dp probleme  

  2. #2
    Anonymous Gast

    Standard

    hi hitchkok,
    ich bin zwar nicht der profi was den profibus angeht, würde aber dennoch auf eine fehlerhafte hardwarekonfig tippen.kontrolliere doch diese einträge nochmal.

    mfg

  3. #3
    Hitschkock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.07.2005
    Beiträge
    226
    Danke
    11
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    hi
    da ich das erste mal mitdem pd bus spiele und schon alles ausprobiert habe incl. hw-conf. brauche ich mal eine idiotensichere anleitung was das ganze (DP) betrift.

    mfg
    Frank

  4. #4
    Anonymous Gast

    Standard

    hi frank,
    versuchs mal hiermit

    http://support.automation.siemens.co...sView&query=et 200 hardware&foldersopen0=-175-&nodeid0=10805045&ehbid=html%5F00%2Fehb%2F1142798%2Ehtm&nodeid=1143130&lang=de&s iteid=cseus&aktprim=0

    ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
    mfg thomas

  5. #5
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.863
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    was ist eine ps5a (auch am bus?)? kenne ich nicht.

    was sagt denn die hardwarediagnose?

    hängen beide stationen am gleichen strang oder beide direkt an der cpu?

    welche geschwindigkeit eingestellt?

    an der letzten station den abschlusswiderstand eingeschaltet?
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  6. #6
    Hitschkock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.07.2005
    Beiträge
    226
    Danke
    11
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    der bus läuft!

    fehler war: der fastcon. stecker feil rein für in AG und nicht feil raus zu Feldmodul!


    mfg
    Frank
    Zitieren Zitieren habe fertig !!  

  7. #7
    Registriert seit
    13.04.2005
    Beiträge
    264
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    hatte mal so ein Problem, weil das Buskabel bei 12MBit/s mit 80cm zu kurz war.
    Nach Verlängerung auf 1,5m war das Problem behoben.
    Gruß Wilfried

Ähnliche Themen

  1. Bus Probleme
    Von KR-TKD im Forum Feldbusse
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 16:37
  2. Probleme AWL
    Von Geminon im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 09:53
  3. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  4. FI-Probleme
    Von mectron im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 13:29
  5. Probleme mit CPU 102 S5
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 04:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •