    Ich habe folgendes Problem!
    Ich mus eine 315-2DP gegen eine 317-2DP tauschen. Soweit kein Akt.
    Hintendran hängt abe noch ein CP343-5.
    Auf der 315 waren FDL sowie FMS Verbindungen gekoppelt, beim tauschen gingen die natürlich flöten, da ein tauschen nicht möglich war sondern nur ein löschen und neu einsetzen. Hab dan die FMS verbindungen und die FDL verbindungen neu aufgesetzt im Progamm die Read- und Write-Aufträge mit den Neuen ID´s versehen und dachte das was, leider aber nicht hab ich was vergessen was ich in der FMS Verbindung noch anpassen muss??? Irgendwie läuft meine FMS Kopplung zu den zwei anderen CPUen (ebenfalls 315-2DP mit CP343-5) nicht mehr. Hat jemand eine Idee?
    Ein muß ich noch erwähene habe in diesem zu noch eine FMS Verbindung zum Leitsystem Projektiert mid ca. 10-15 zusätzlichen FMS-Indexen.

    Bin für jeden Strohalm dankbar.

    MfG

    Naehmaschine
    Zitieren Zitieren Verlust der FMS Kopplung nach CPU tausch!  

  2. #2
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Hast du die Verbindungen in NetPro angelegt und übertragen ?
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  3. #3
    Naehmaschine ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.07.2010
    Beiträge
    12
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja ich habe die Verbindungen im NetPro neu Angelegt, das Sie beim CPU-tausch ja verloren gingen. Danach habe ich an alle CPUén die Systemdaten neu geladen und danach Spannung weg unde wieder drauf damit der CP auch sicher seine neuen Daten bekommt.

  4. #4
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Schau mal nach ob die DB´s für die FMS-Kommunikation freigegeben sind:

    Symbole --> DB --> rechte Maustaste --> spezielle Objekteigenschaften --> Kommunikation
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  5. #5
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.204
    Danke
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Naehmaschine Beitrag anzeigen
    Bin für jeden Strohalm dankbar.
    Hat Dein Problem eventuell mit diesem Problem vom 09.02.2004 zu tun?
    Funktionseinschränkung des CP 343-5 für den Betrieb mit CPU 317-2 PN/DP
    Mit sofortiger Wirkung werden die FMS-Clientfunktionen des CP 343-5 für den Betrieb
    mit der CPU 317-2 PN/DP gesperrt. [...]

    Das Problem wird durch ein Update der Kommunkationsbausteine gelöst [...]

    Die o.g. Funktionseinschränkung besteht lediglich für den Betrieb mit der
    CPU 317-2 PN/DP und nicht für die restlichen Zentralbaugruppen aus dem
    SIMATIC S7-300 CPU-Produktspektrum. [...]

    An der Problembeseitigung wird intensiv gearbeitet, die Aufhebung der
    Funktionseinschränkung wird Ihnen gesondert mitgeteilt.

    Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner in Ihrer
    Siemens-Niederlassung ...
    ... oder ruf mal den Siemens Support in Nürnberg an (falls Du das noch nicht getan hast).

    Haben die in Deinem Projekt verwendeten FMS-FB FB2, FB4, FB5, FB6 die Versionsnummer 1.6 und FB3 = V1.5 ?
    Eventuell brauchst Du auch ein Firmware-Update des CP 343-5 wegen der CPU 317 ?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. #6
    Naehmaschine ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.07.2010
    Beiträge
    12
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Zusammen,

    vielen Dank für die Antworten.
    Die grünen Fähnchen für die FMS Kommunikation hab ich gesetzt.
    Gibt es da vieleicht eine Größenbeschrenkung der Daten?
    Hab ca. 30 Indexe pro CPU vergeben, ein Index max 232Byte.
    Hat Dein Problem eventuell mit diesem Problem vom 09.02.2004 zu tun?
    Nein, hab eine 317 2DP nicht 317 PN/DP.

    An den Siemens Support wende ich mich als nächstes.

  7. #7
    Naehmaschine ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.07.2010
    Beiträge
    12
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Zusammen!

    Jetzt geht es!

    Hab das Programm etwas umgestell und jetzt funzt es.

    Alle FMS Kopplung unter den CPU'en hab ich gegen FDL-Kopplungen ersetzt.
    Die FMS Kopplungen gehen jetzt nur noch auf das Leitsystem.

    Warum es jetzt funktionier und voher nicht, weiß ich leider auch nicht

    Trotzdem vielen Dank für die Anregungen

  8. #8
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    58
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Na ja... FMS und FDL sind ja zwei komplett unterschiedliche Kommarten.
    Aber schön wenns läuft
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 15:11
  2. Konsistenzfehler nach CPU tausch 313>312
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 13:22
  3. CPU Tausch 315 nach 317
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 18:53
  4. S7 Verb nach CP Tausch
    Von tuneit im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 16:14
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 22:57

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •