Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: AS-Interface und Analogwerte

  1. #1
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, hat jemand Erfahrungswerte für S7-200, AS-Interface und die Ein- bzw. Ausgabe von Analogsignalen per SIEMENS-Feldmodulen?
    Zitieren Zitieren AS-Interface und Analogwerte  

  2. #2
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    unter Tips und Tricks ist ein bißchen hierzuhttp://www2.automation.siemens.com/m...munizieren.htm besser als gar nichts , mit einer 200er und AS-I habe ich noch nichts zu tun gehabt, unter Umständen SPS-Concept?
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  3. #3
    Avatar von knabi
    knabi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Danke, da arbeite ich mich gerade mal durch

  4. #4
    Registriert seit
    01.08.2005
    Beiträge
    247
    Danke
    3
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Servus knabi,

    ist kinderleicht.



    1. Im Systemdatenbaustein die Analogfilter für den AS-i-Master abschalten (sonst geht gar nix).

    2. Nimmst den ASi-Assistenten in MW

    3. ASi-Master lesen

    4. EINEN Slave anschließen und die ASi Adresse ändern. Nächsten ASi-Slave dazustecken und ASi-Adr. ändern (usw. bis alle durch sind).

    5. Wenn alle adressiert sind im Assistenten "ASi-Slaves abbilden"

    6. in der Liste der angeschlossenen ASi-Slaves die richtigen einstellen (erst die digitalen, dann die Analogen)

    ggf. die Namen für die einzelnen E/A's ändern.

    7. Im Programm das SBR ASIx_CRTL aufrufen.

    Die einzelnen Kanäle kannst du am einfachsten über die Symbole adressieren (so einfach wie Onboard E/A's).

    Gruss Helmut

  5. #5
    Avatar von knabi
    knabi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für Eure Hilfe, hab' jetzt erst mal 1,5 Wochen Urlaub und werde das dann mal mächtig in Angriff nehmen... Mein erster Versuch mit AS-I, mal sehen, ob's klappt - wenn nicht, hört Ihr bestimmt bald wieder von mir

Ähnliche Themen

  1. Visualisierungs Interface
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.12.2013, 09:00
  2. TCP/IP Interface
    Von nimloth80 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 11:59
  3. Analogwerte mit AS Interface / CP 342-2 P / S7-300
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 20:57
  4. Absolutwertgeber mit SSI-Interface
    Von PeterEF im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.07.2004, 15:58
  5. Interface für S5
    Von Josef Scholz im Forum FAQ
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.06.2003, 17:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •