    Hallo zusammen

    Ich habe folgendes Problem

    Ich habe eine Anlage Baujahr 1994 mit einem AG 135 CPU 922 (SW V4.0)
    und einem VP30B. Neben bei ist ein IM308-B drinnen für die eternen I/O wie Ventile und Rückmeldung.

    VP30B ist ein Visualisierung's CP von Siemens.Ein 386 PC der in das Rack geschoben wird mit 16 MB Ram und einer 80 GB Hdd.
    Auf der Platte ist MSDOS 6.22 Betriebssystem.
    Auf dem DOS läuft Flexos eine ART "WEINDOWS"...
    Und auf dem "WEINDOWS" läuft COROS LSB V3.0 als Visualisierung.
    DAS NUR ALS ERKLÄRUNG DIE BAUGRUPPE FÄLLT RAUS!!!

    Da der VP30B nicht mehr so lange lebt wie die Anlage (HDD's mit 2,5 " und 80 MB sind sehr selten!?!?!) haben wir uns ein MP370 12" mit Tasten gekauft und die Software für die Visualisierung neu geschrieben.

    Das MP370 wird über einen IM308-C an gekoppelt.
    Die externen I/O sind sind über den IM308-B angekoppelt.
    Die Sinec L2DP Baugruppen Best.-Nr.: 6ES5 318MB11) werden leider
    vom IM308-C nicht erkannt.

    OKAY lasse Ich den IM308-B drinnen und parallel den IM308-C dazu.
    Nur sind in beiden IM's die adressen P128 - P196 beleget.
    Sodas am MP370 nur wirres zeug kommt und das MP370 meldet:
    Programm in der CPU antwortet / Programm in der CPU antwortet nicht
    und das schön im Takt.

    So nun wollte Ich von euch wissen ob es möglich ist :
    Die Sinec L2DP Karten am IM308-C zum laufen zu bringen oder
    den FB158/FB159 so zu Parametrieren das er nur auf den IM308-C
    zugreift.

    Den einzeln Arbeitet der IM308-B und IM308-C ohne Probleme
    bzw. Störungen.
    Zitieren Zitieren IM308-B und IM308-C in einem AG135 CPU922 gleichzeitig????  

  2. #2
    Registriert seit
    08.02.2005
    Beiträge
    82
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    grundsätzlich können beide cps zusammenlaufen, aber sie müssen auf unterschiedliche peripheriebereiche zugreifen. du solltest dir für den im308-c einen noch freien bereich raussuchen und damit parametrieren. dann solte es laufen. wir haben genau das gleiche bereits realisiert.
    gruß
    lutz
    buenger-sps-technik

Ähnliche Themen

  1. Software S5 IM308
    Von mariob im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 17.09.2012, 21:07
  2. Steckplatz IM308
    Von Uwe16 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.01.2012, 22:01
  3. IM308 unterschiede??
    Von Lars123 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 23:44
  4. Im308
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 21:01
  5. Tausch IM308-B gegen IM308-C
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 08:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •