ET200s fällt für ms aus

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich hoffe und denke mal das ist ok
im schrank sind erdungsschienen
und die schränke sind aus kunststoff
die et lief ja ein paar monate ohne probleme
und es wurde nichts geändert (hoffe ich)
es sei den eine maus hat ein kabel angefressen
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hier in den schränken ist nur steuerung keine fu,s keine lastabgänge..
Vielleicht liegt's daran. Bau mal einen FU ein ;-) !

..wir haben schon alles gewechselt was man wechseln kann
neue spannungsversorgung
neue et + endplatte
kontrolle der anschlüsse
alles ok
..

Sind die Sockel auch getauscht oder überprüft worden? Einen Fehler, den wir auch schon einmal hatten, war ein Kontakt im Sockel (K-Bus oder Power), der einige Millimeter zu tief eingegossen war. Zum Glück kam der Kontakt absolut nicht zustande s.d. der Fehler noch bei uns in der Werkstatt gefunden wurde. Ein "bisschen Kontakt" wäre jedoch fatal.
 
in der diagnose sehe ich das alle di und do weg waren und die station wieder da ist
Ich lese dies als ob der Station komplet weck war (OB86 wurde aktiviert).
"die station wieder da ist" bedeutet das OB86 aktiviert wurde bei wiederkehrender Station, oder ?
Wenn so, dann liegt das Problem im Profibus Netz oder in IM151.
Wenn das nicht der Fall ist, liegt das Problem innerhalb von der ET200S Station, z.b. Klemmenmodul nicht richtig gesteckt o.ä.

Genau was steht im Diagnose Puffer ?
 
tausch mal den Busstecker VOR, AN und HINTER dem Sorgenkind

Warum den jetzt dieses ????

Wir wissen ja bis jetzt immernoch nicht ob die Station wirklich ausfällt oder ?
Vielleicht sollte frederico einfach mal das untersuchen, die Diagnose auswerten kostet nix, willkürlich alle inbetracht kommenden Bauteile tauschen kostet nur unsinnig Geld und kann lange dauern.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ach ja, kommt mir bekannt vor.. hatten soetwas die Tage auch (ebenfalls ET200).

Also PA war wichtig, jeden Busstecker kontrollieren!!! Schirmauflage und die Richtungspfeile der Stecker beachten..da hatte unsere Werkstatt etwas geschlampt :(

Und nicht nur den Bus von der CPU aufgesteckt analysieren sondern auch mal von dem anderen Ende!
 
Ich würde versuchen herauszufinden, ob gleichzeitig mit diesen Störungen irgendwas anderes in der Anlage passiert.

Ich hatte mal ein ähnliches Problem, und konnte dann (nach langer Suche) feststellen, daß die Station immer nur dann ausgefallen ist, wenn ein bestimmtes Ventil angesteuert wurde. Offenbar hat die Spule des Ventils beim Abschalten so hohe Spannungsspitzen erzeugt, daß der Profibus/die ET200 ausfiel.

Bei der baugleichen Anlage daneben (2 Jahre älter) gab es nie Probleme
 
ich sehe in der diagnose das die digitalen input und output ausgefallen sind und der ob aufgerufen wird
nach 1-2 ms steht in der diagnose "stations wiederkehr" mit der adresse 8

wir werden den stecker noch mal tauschen und die module überprüfen

vielen dank für eure tipps
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
frederico,

wenn ich deine Einträge richtig verstanden habe, dann hast du ein Profibus tester zur Verfügung.
Kabel und andere Teile zu tauschen ist eine Möglicheit, aber wenn du ein Profibus tester hast, dann versuch mit dieser Tester die eigentliche Ursache zu finden. Wie gesagt, man kann es angeschlossen bleiben lassen, und wenn die Fehler auftritt, macht es ein Diagnose von die Fehler.
 
ich sehe in der diagnose das die digitalen input und output ausgefallen sind und der ob aufgerufen wird
nach 1-2 ms steht in der diagnose "stations wiederkehr" mit der adresse 8

wir werden den stecker noch mal tauschen und die module überprüfen

vielen dank für eure tipps

Hast du die Slave Diagnose mit dem SFC 13 ausgelesen ???
Einfachster Weg wäre hier, wenn du im OB 82 ein Merker setzt wenn diese Station eine Meldung sendete und mit diesem Merker den SFC 13 im
OB1 Zyklus einmalig aufrufst und die gelesenen Daten in irgendeinen DB schreibst.



Wie schonmal erwähnt, wird bei einem Ausfall in der Station (1Karte) gleich die ganze Station als ausgefallen gemeldet. Deshalb muss der Fehler nicht Zwangsweise in der Busphysik liegen (wo von hier aber scheinbar alle überzeugt sind :rolleyes: ), zumal bei dir ja immernur die selbe Station ausfällt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben