Hallo zusammen
an einer cpu414-3 PN/DP betreibe ich einen profibus
daran hängen 29 slaves dann noch pa bus wandler
jetzt kommts
der erste teilnehmer hinter der cpu ist eine et200s mit e/a/ai/aa
seit geraumer zeit steigt mir diese erste station für 1-2 ms aus
in der diagnose sehe ich das alle di und do weg waren und die station wieder da ist
wir haben schon alles gewechselt was man wechseln kann
neue spannungsversorgung
neue et + endplatte
kontrolle der anschlüsse
alles ok
die teilnehmer hinter der et bleiben alle am leben also kann es nicht die leitung sein
hat jemand einen tip
grüsse