    wieviel bytes werden pro buszyklus maximal übertragen?

    bzw. wie sieht das protokoll ungefähr aus?
    danke!
    Reply With Quote Reply With Quote packetgröße bei profibus dp  

  2. #2
    Join Date
    20.11.2003
    Posts
    24
    Danke
    5
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default

    Hallo Markus,

    soviel ich noch weiss,

    bei DP wird der SRD-Dienst benutzt,

    Send und Request Data with Reply.

    Er ist einer von 4 Diensten des Profibuses, der die Schicht 2 bedient.

    Im Daten-Unit kann man max 246 Byte unterbringen. Da ist aber
    der Master zuerkunden, ob er auch von max 128 Slave jeweils
    246 Byte vertragen kann.


    mit Gruss
    Michael

  3. #3
    Join Date
    23.12.2003
    Posts
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren

    an einem Profibus DP Segment (Strang ) können maximal die Adresse 0 bis 125 in den zyklischen Datenaustausch genommen werden, es sind alle Teilnehmer ( Master und Slave ) zu berücksichtigen !
    Azyklischer Zugriff geht bis zur Adresse 126 !

    Die Standardmesswerte bestehen aus 4 Byte Messwert im Realzahlenformat zuzüglich 1 Byte Statusinformation über die Güte des Messwertes ( Grenzwertverletzung ; Störung usw. )
    Diese 5 Byte sind konsistent ( zusammenhängend ) zu sehen !

    Es gibt ebenfalls Messwerte mit 2 Byte ( 1. Byte = Messwert Digitalzustand, 2. Byte Status ) dies ist ebenfall kosistent zu sehen !

    Es gibt Koppelbausteine im Profibussegnemt welche die maximale Datenlängen des zyklischen Austausches auf 244 Byte pro Baustein begrenzen ( z.B. Siemens PA Link ) !

    Es ist ein reines Masterslave Frage-Antwortspiel ; je nachdem wie viele Slaves bzw. Messwerte aus den Slaves übertragen werden.
    Die Geschwindigkeit ist über die Baudrate einzusehen !

    Die Physik ist basierend auf RS 485 2-Drahtverbindung !

    mfG
    Joker
    Reply With Quote Reply With Quote Profibussegmet  

Similar Threads

  1. Step 7 Problem bei Profibus DP
    By S7Anfänger in forum Simatic
    Replies: 18
    Last Post: 22.02.2017, 09:27
  2. TIA Put/Get bei Profibus ?
    By subvexus in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 05.09.2014, 16:03
  3. Replies: 1
    Last Post: 18.04.2012, 09:35
  4. Funkübertragung bei Profibus
    By A.Ott in forum Simatic
    Replies: 15
    Last Post: 26.09.2006, 09:53
  5. Schenkwaagen an Profibus bei S7
    By Barnee in forum Feldbusse
    Replies: 0
    Last Post: 20.12.2005, 07:51

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •