Profibusstecker im Betrieb ziehen und stecken?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

für das DP-T-Stück ist ein Busterminal 12M zu empfehlen.
6GK1500-0AA10, 6GK1500-0AB00, 6GK1500-0DA00 (LP:95,00..120,00€)

Wir haben den einmal eingesetzt für ein mobiles Panel.
Den 15pol.Stecker wurde durch eine Rundsteckverbindung ersetzt (IP65,66), wobei die Kontakte für die SV voreilend waren.

mfg
jb
 
Moin,
die örtlichen Gegebenheiten kenn ich noch nicht. Aber ich denke, dass die Stichleitung um die 5m sein wird. Angedacht hatte ich die M12 Stecker und T-Stücke von Phoenix oder Lapp.

Andi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab da noch einen Einwand. Muss die Anlage während der Reinigungsarbeiten weiterarbeiten? Die Anlage ist ja zu der Zeit nicht vollständig.
Wenn die Anlage in der Zeit ausser Betrieb ist kannst du ja unter Umständen mit dem Ausfall des gesamten Profibus leben wenn du die mobilen Stationen absteckst.
 
Die Anlage soll aus 8 Linien bestehen und es werden immer nur 1-2 Linien gereinigt/abgeschaltet. Die anderen sollen in der Zeit störungsfrei weiter laufen.
Hat schonmal jemand Profibus über nen Hartingstecker gezogen mit anderen 24V Leitungen zusammen?

Andi
 
Ja, hab ich. Ist aber schon ewig her.

Damals haben wir Modulare Hartingstecker verwendet - Quintax oder so hießen die Dinger. Da waren dann Steckereinsätze für Profibus hin und zurück und für die Spannungsversorgung separat drin.

Aber so kannst du das ja wieder nicht machen - ich mein hin und zurück - weil du dann ja den Bus auftrennst. Also mit T-Abzweig in welcher Form auch immer und dann nur hin.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, hab ich. Ist aber schon ewig her.

Damals haben wir Modulare Hartingstecker verwendet - Quintax oder so hießen die Dinger. Da waren dann Steckereinsätze für Profibus hin und zurück und für die Spannungsversorgung separat drin.

Aber so kannst du das ja wieder nicht machen - ich mein hin und zurück - weil du dann ja den Bus auftrennst. Also mit T-Abzweig in welcher Form auch immer und dann nur hin.

Quintax, lese ich da. Die haben wir auch mal eingesetzt. Besser die Finger
davon lassen, wenn mann langeweile hat kann mann die einsezten, die
machen nur Theater.
 
Hat schonmal jemand Profibus über nen Hartingstecker gezogen mit anderen 24V Leitungen zusammen?
Wir haben eine Konfiguration, wo ein separater Schrank mit einem sechspoligen Standard-Hartingstecker DP-mäßig angebunden ist. In dem Hartigstecker benutzen wir drei Pole, also A/B/Schirm. Der Bus läuft mit 12Mbaud und hat eine Gesamtlänge von etwa 10mtr. Mit einem Busanalysator hat es noch niemand durchgemessen, läuft aber seit Jahren in über zehnfacher Ausführung. Weitere 24V-Signale haben wir vorsichtshalber über andere Stecker verbunden.

... und nun kann sich noch jeder zu Wort melden, der das für Murx hält. Dann aber bitte mit Angabe des höchstzulässigen Übergangswiderstands der Steckverbindung, der maximalen Aufspleisslänge/Weite des Buskabels, der maximalen Aderlängenasymetrie, des maximalen parasitären Kondensators, den das Steckergehäuse darstellen darf etc. Bitte keine Pauschalverurteilung ala "das ist Murx".
 
Zuletzt bearbeitet:
Wir haben eine Konfiguration, wo ein separater Schrank mit einem sechspoligen Standard-Hartingstecker DP-mäßig angebunden ist. In dem Hartigstecker benutzen wir drei Pole, also A/B/Schirm. Der Bus läuft mit 12Mbaud und hat eine Gesamtlänge von etwa 10mtr. Mit einem Busanalysator hat es noch niemand durchgemessen, läuft aber seit Jahren in über zehnfacher Ausführung. Weitere 24V-Signale haben wir vorsichtshalber über andere Stecker verbunden.

... und nun kann sich noch jeder zu Wort melden, der das für Murx hält. Dann aber bitte mit Angabe des höchstzulässigen Übergangswiderstands der Steckverbindung, der maximalen Aufspleisslänge/Weite des Buskabels, der maximalen Aderlängenasymetrie, des maximalen parasitären Kondensators, den das Steckergehäuse darstellen darf etc. Bitte keine Pauschalverurteilung ala "das ist Murx".

warum soll das nicht gehen, ich würde vlt. Crimpkontakte nehmen und da
die für Profibus vergoldeten Kontakte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
warum soll das nicht gehen, ich würde vlt. Crimpkontakte nehmen und da
die für Profibus vergoldeten Kontakte.
Kennst doch die Leute. Die, die dann sagen: "nein, das darf man nicht".

Wir haben das mit den ganz gewöhnlichen, versilberten Schraubklemmkontakten im Einsatz. Im Verpackungsbereich, also keine aussergewöhnlichen Temperaturen, keine Betauung, keine Dämpfe. Allerdings wird die Steckverbindung höchstens einmal im Monat gelöst. Und die Reinigung der Anlage erfolgt maximal mit feuchtem Lappen.

Was mir dabei am Rand einfällt: wir haben einen sehr ähnlichen Anwendungsfall, wo wegen Nassreinigung wir die Anbindung der Datenleitung mit Kabel verworfen haben. Das wurde dann mit Wireless LAN angedacht und mal grob getestet. Bislang ist die Anbindung aber nur theoretisch vorhanden, woran es liegt, dass das nicht produktiv genutzt wird, entzieht sich meiner Kenntnis.
 
Warum schleifst du den Bus nicht bis zu deinem "Problemstecker" durch, dort hast du dann beide Enden in einem Stecker, wenn du den abziest sollte es eigentlich keine Probleme am Bus geben da der Stecker ja ohne Terminator arbeitet und du dann am Bus eigentlich nur eine Verbesserung erzielst.
Das restliche T-Stück zu deiner mobilen Anwendung darf sowieso nicht zu lange sein.
 
Warum schleifst du den Bus nicht bis zu deinem "Problemstecker" durch, dort hast du dann beide Enden in einem Stecker, wenn du den abziest sollte es eigentlich keine Probleme am Bus geben da der Stecker ja ohne Terminator arbeitet und du dann am Bus eigentlich nur eine Verbesserung erzielst.
Das restliche T-Stück zu deiner mobilen Anwendung darf sowieso nicht zu lange sein.

Profibus (Elektrisch) als Ring??? :confused:
Lange nicht mehr so gelacht. :D
Mit Glasfaser mag das ja gehen, aber beim "Elektrischen" Profibus absolutes NO_GO! :rolleyes:

Gruß
Timo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
warum Ring?
Profibus am "normalen Stecker" angeschlossen abgehender Profibus auch am selben Stecker angeschlossen. wo sihst du hier nen Ring??????????????????

Das Stern Stück zum "mobilen Teil" muss natürlcih beachtet werden!

Hast schon mal nen Profibus Stecker 90° von big S gesehen(ev mit PG Buchse)? da kann man 2 Leitungen anklemmen :)))))))
 
am Ende des letzten Stecker - NICHT den Abschlusswiderstand zuschalten - musst du natürlich dann wenigstens ein aktives (also mit 24Volt versorgtes) Abschlusselement an ein kurzes weiterführendes Kabelstück machen, sonst wird das nichts.

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Darum:
dort hast du dann beide Enden in einem Stecker
Wenn BEIDE ENDEN in EINEM Stecker sind, dann ist es m.e. ein Ring. :rolleyes:
Hast schon mal nen Profibus Stecker 90° von big S gesehen(ev mit PG Buchse)? da kann man 2 Leitungen anklemmen ))))))
Doch, habe ich sogar noch kistenweise hier. :D

@Der Pfälzer: Ja, da bin ich jetzt echt von den Socken! :ROFLMAO:

Gruß
Timo
 
Nochmal zurück auf Anfang:

Das Problem sind die Stichleitungen. Hierbei sagt die Norm (IEC 61158-2) in Kapitel 22 für den Typ 3 (hierunter fällt Profibus als Kabel-Typ):

Linear bus, terminated at both ends, stubs ≤ 0,3 m, no branches; see Note.
The total line length includes the sum of the stub lengths.

NOTE In contrast to the ANSI TIA/EIA RS-485-A recommendations it is good practice to allow longer stubs, if
the total of the capacities of all stubs (Cstges) does not exceed the following values:
0,05 nF at 3, 6 and 12 Mbit/s.
0,2 nF at 1,5 Mbit/s.
0,6 nF at 500 kbit/s.
1,5 nF at 187,5 kbit/s.
3,0 nF at 93,75 kbit/s.
15 nF at 9,6 and 19,2 kbit/s.
auf deutsch: einzelne Stichleitungen max. 0,3m; Abweichungen möglich, aber dann bitte die angegebenen Kapazitäten (in Summe über alle Stiche) in Abhängigkeit von der Übertragungsrate nicht überschreiten.

Ich hoffe, dass das weiter hilft.
 
Zurück
Oben